水タンクと重油タンクの安全距離

2016-10-18View Original

Thread Content

皆様、海の友より:当社では夏場に**節水が求められるため、他の場所から水を調達し、循環冷却水の補給用としてタンクに貯めておく必要があります;この貯水タンクはスペースの制約があるため、重油タンクの隣に設置する必要があります。これら2つの貯蔵タンクには安全距離の要件はありますか?
Reply #22016-10-19
特に要求はない。油タンクの安全距離は4メートルです。条件付きで防火堤を1つ追加する。
Reply #32016-10-19
4メートルはどの規格の要求でしょうか??
Reply #42016-10-19
防火設計規範には、沸騰性液体と非沸騰性液体の間隔についての規定があります
Reply #52016-10-20
皆様、引き続きご指導を賜りたく...
Reply #62016-10-20
GB50160ではタンク群の配置について規定されており、6.2.5条には明確に記載されている。同一のタンク群内では、火災危険性が同じか類似しているタンクを配置することが望ましい。もし給水タンクを油タンクと同じタンク群に配置する場合は、隔壁を設け、その間隔は油タンクの種別に応じて決定する。表6.2.8を参照のこと
Reply #72016-10-26
GB50016–2008の貯蔵・輸送施設に関する6.2.5条に明確な規定があります
Reply #82016-10-28
重油タンクの火災危険性は丙類でしょうか?もしそうであれば、建規4.2.2の注6を参照してください。2つのタンクとも1000立方メートル未満の場合は、一般的に間隔を2メートルに設定すればよいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.