配電室と制御室は汚水槽の上に建てることはできますか??関連規範に違反していませんか??

2016-07-18View Original

Thread Content

配電室と制御室は汚水槽の上に建てることはできますか??関連規範に違反していませんか??
Reply #22016-07-19
ダメです。一つには操作環境が悪く、二つには防爆要件を満たしていません
Reply #32016-07-19
多くの場合、規格を語るだけでなく、工程の安全性も考慮しなければならない
Reply #42016-07-19
すみません、達人。防爆要件が満たされていないというのは、具体的にどの点で不足しているのでしょうか??
Reply #52016-07-19
あなたのコストは確認しましたか?どうしてこんな変な考えが浮かぶの? 汚水処理槽の上に小さな配電室や機器室を建てることはできます。多くの汚水処理業者がそうしています。しかし、本格的な配電室や操作室をそこに置くなんて、自殺行為ですよね?
Reply #62016-07-19
どうか、詳しく教えてください?一体どんな問題があるのか???
Reply #72016-07-19
この質問は、水処理プロジェクトで直面したことなのでしょうね。発注者から与えられたスペースが足りないために、制御室と配電室を汚水槽の上に設置したのですか? 配線盤などを入れるための小さな箱を用意するだけなら、問題ありません。 もし全工程の生産に使う配電室や操作室であれば、絶対にダメで、石油化学の規則では承認されません
Reply #82016-07-19
大侠、石化工事規則のどの条項で池の上に建ててはいけないと定められていますか?困った!
Reply #92016-07-19
石油化学プラントの制御室や配電室は、最低でも第二級の重要エリアに該当する。あの表の距離は適当に書かれたものだ
Reply #102016-07-19
総平面図4.1.12のことですか?制御室と水槽の距離については書かれていないようですね??
Reply #112016-07-19
制御室には2つの方法があります。1つ目は、距離を確保して別途設置する方法、2つ目は建物に隣接させ、防火壁で区分する方法です。一般的な制御室は、工場敷地内の第二級の重要防火建築物として扱われます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.