差圧変換器と圧力変換器の排汚に関する問題

2015-12-10View Original

Thread Content

最近、設計規格HG/T 21581-2012における圧力変換器および差圧変換器の配管図を見たのですが、排汚設備がないものもあれば、あるものもあります。その理由は何でしょうか?また、測定対象の媒体が有毒かつ有害な場合、どのような方式で配管すべきでしょうか?
Reply #22015-12-10
私の見解では、排液機能の設置は測定媒体や取り付け方法に関連しています。詰まりを引き起こす可能性のある測定媒体や取り付け方法の場合は排液バルブを設置すべきであり、有毒か有害な場合には排液バルブを設置しません。
Reply #32015-12-10
有毒な媒体の排出は、工程の密閉型排出システムに含めるべきであり、特に磁気浮子式液面計のような大量の排出の場合がそうである。 導圧管による排汚を設置するかどうかは、媒体の「汚れ」の程度(プロセス媒体の特性を指す)や工場の慣習によりますので、標準的な答えはありません。 @ジアグオユン

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.