四線式液位計に通電後、信号線と接地間に電圧が生じる

2016-07-05View Original

Thread Content

事情はこうで、会社の4線式液面計では、2本の線が24Vの電源で、残りの2本が信号線です。 現在、信号線の両端を切断してみます。24Vの電源線に電圧がかかるたびに、信号線と接地間には3~4Vの電圧が生じます。これはどういうことでしょうか? 大神様、答えていただけますか。。。
Reply #22016-07-05
たぶん配線が接地しているんだろう。一つずつ、対地および対ケースの絶縁を測定してみよう
Reply #32016-07-05
電圧がないのは異常で、+線には必ず電圧があります。-線にも電圧がある場合があります。なぜなら、その電位が必ずしも電源の負極と同じではないからです。
Reply #42016-07-05
線路上に電圧があり、このように測定しても何の意味もない……
Reply #52016-07-07
いえ、合計で4芯あり、そのうち2芯が電源用で、残りの2芯が信号用です; 今、信号用の2芯を、両端とも切断します; 電源として使用される2本の芯に電流が流れると、残りの2本の芯には約3~4Vの対地電圧が生じます。 ケーブルは4芯1.5mm2のRVVP; 測定の結果、ケーブルの絶縁に問題はありません;また、シールド線の接地は良好です。 どうしてこんなことになったのか、頭を抱えても全く思いつかない。
Reply #62016-07-07
いえ、合計で4芯あり、そのうち2芯が電源用で、残りの2芯が信号用です; 今、信号用の2芯を、両端とも切断します; 電源として使用される2本の芯に電流が流れると、残りの2本の芯には約3~4Vの対地電圧が生じます。 ケーブルは4芯1.5mm2のRVVP; 測定の結果、ケーブルの絶縁に問題はありません;また、シールド線の接地は良好です。 どうしてこんなことになったのか、頭を抱えても全く思いつかない。
Reply #72016-07-07
おそらく誘導電流のせいでしょう。もし別に電源ケーブルを接続すれば、このような状況は起こらないかもしれません。許可されるなら、この方法で試してみてもいいですね。
Reply #82016-07-07
通信が正常で、測定も正常であれば問題ありません
Reply #92016-07-07
これは普通じゃないか?4-20mA信号、回路にインピーダンスがあれば電圧が生じるでしょう?
Reply #102016-07-07
シールド層付きの撚線であれば、接地をしっかり行えば問題ありません!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.