熱交換媒体を冷却水から冷凍水に変更する問題

2016-02-21View Original

Thread Content

一枚板式熱交換器で、両側の媒体はどちらも水です。以前は冷却水(28度、循環水とも呼ばれる)で冷却していましたが、冷凍水(7度)に切り替えて冷却したいと考えています。冷却水の流量は少なくする必要があるのでしょうか?ソフトウェアで計算してみたら、冷却水の使用量がかえって増えているんですが、どういうことでしょうか。助けて。。。。(関連するソフトウェアをおすすめしてもらえますか)
Reply #22016-02-21
水温差が大きくなるため、水量は減少します
Reply #32016-02-22
体積が変わらないため水量は増加し、冷却水から凍結水へと水の密度が上昇するため、水の質量も増える。
Reply #42016-02-22
エネルギー損失がないと考えるなら、エネルギー保存の法則により、たとえ運用者が使用する冷却水の温度が低くても、冷却水とユンロンの温度差を変えない限り、この温度範囲内では水の密度や比熱容量の違いはそれほど大きくないため、冷却水の量は以前とほぼ同じで、少し減るかもしれないが、大幅に減ることはないだろう。
Reply #52016-02-22
あなたの冷凍水ユニットの入口と出口の水温差は5度で、冷水の温度は28度から35度、水温差は7度です。総負荷は変わらないため、もちろん冷凍水量は増加します。その増加率は7/5=1.4で、つまり冷凍水量は40%増加することになります。 ただし、利点は、エアエクチェンジャーのような装置を、より小さなサイズのものを選べるということです!!!!
Reply #62016-02-22
密度は本当に増加しているのか?7度の水と28度の水の密度の差はそれほど大きくないでしょう
Reply #72016-02-22
試してみたいだけで、温度差がどれくらいかはまだわからない水の使用量を削減できればと思っています。改造後の冷水管の直径が以前より小さくなっているからです(資金の都合上)。うまくいくかどうかわかりませんが。
Reply #82016-05-11
どんなソフトで計算したの?冷却水を凍結水に変更した場合、冷却側の元の熱交換温度差を維持すると、凍結水の流量は変化し、主に物性の変化が原因で減少する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.