【毎日一題】20150902期試験

2015-09-02View Original

Thread Content

この投稿は最後にxuexmxjによって2015-9-16 08:48に編集されました。参加報酬:2財富。正解の報酬:9富。 ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、どの排煙量の設定が要件を満たしていないか? A 7.2×104m3/h B 10.2×104m3/h C 10.8×104m3/h D 11.2×104m3/h 正解はA
Reply #22015-09-02
7.2×104 m3/時
Reply #32015-09-02
7.2×10⁴ m³/時。。。。。。。。。。。。。。。。
Reply #42015-09-02
ABの両方は、体積の6倍以上であるべきです。
Reply #52015-09-02
ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、どの排煙量の設定が要件を満たしていないか? 私の答えはABです。私は空調衛生工学の専門家ではないので、あまりよくわかりません。 私の計算では、1時間あたり6回の換気が必要で、10.8×10^4が最低値であり、これより低い数値では要件を満たしません。。だからABを選びました。。 間違っていれば、**訂正してください~~ A 7.2x10^4 m3/h B 10.2x10^4 m3/h C 10.8x10^4 m3/h D 11.2x10^4 m3/h
Reply #62015-09-02
ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、どの排煙量の設定が要件を満たしていないか?A 7.2×104m3/時 B 10.2×104m3/時 C 10.8×104m3/時 D 11.2×104m3/時
Reply #72015-09-02
答えは:D BCD ;
Reply #82015-09-02
Aを選択 7.2x104m3/h
Reply #92015-09-02
7.2×104 m3/時
Reply #102015-09-02
建築基準法では以下の表の通り定められている:容積が18000m³を超える場合は4回交換すればよいが、102000m³/hを超える必要があるため、規格に適合しないのはA選択肢のみである。9.4.5 機械式排煙システムの排煙量は、表9.4.5の規定値以上でなければならない。 表9.4.5 機械排煙システムの最小排煙量 条件と部位 単位排煙量(m3/h・m2) 換気回数(回/h) 備考
1つの防煙区分を担当する場合 60 - 1台のファンによる排煙量は7200m3/h未満であってはならない
室内の天井高が6.0mを超え、かつ防煙区分に分けられていない空間 2つ以上の防煙区分を担当する場合 120 - 最大の防煙区分の面積に基づいて決定する
中庭 体積が17000m3以下の場合 - 6 体積が17000m3を超える場合、排煙量は102000m3/h未満であってはならない。 体積が17000m3を超え、4未満
Reply #112015-09-02
建築基準法では以下の表の通り定められている:容積が18000m³を超える場合は4回交換すればよいが、102000m³/hを超える必要があるため、規格に適合しないのはA選択肢のみである。9.4.5 機械式排煙システムの排煙量は、表9.4.5の規定値以上でなければならない。 表9.4.5 機械排煙システムの最小排煙量 条件と部位 単位排煙量(m3/h·m2) 換気回数(回/h) 備考 防煙区分1つを担当する場合 60-単一ファンの排煙量は7200m3/h以上でなければならない 室内の天井高が6.0mを超え、かつ防煙区分に分けられていない空間 防煙区分2つ以上を担当する場合 120-最大の防煙区分の面積に基づいて決定する 中庭の体積が17000m3以下の場合-6 体積が17000m3を超える場合、排煙量は102000m3/h以上でなければならない。 体積が17000m3-4を超える
Reply #122015-09-02
建築基準法の9.4.5条によると、容積が18000m³を超える場合は4回交換すればよいが、102000m³/hを超える必要があるため、規格に適合しないのはAのみで、BCDはすべて要件を満たしている。問題では適合しないものを選ぶことになっている
Reply #132015-09-02
ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、どの排煙量の設定が要件を満たしていないか? A
Reply #142015-09-02
7.2×104 m3/時
Reply #152015-09-02
ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、どの排煙量の設定が要件を満たしていないか?はい(A) A 7.2×104m3/h B 10.2×104m3/h C 10.8×104m3/h D 11.2×104m3/h
Reply #162015-09-02
ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、どの排煙量の設定が要件を満たしていないか?(A)7.2×104m3/h B 10.2×104m3/h C 10.8×104m3/h D 11.2×104m3/h
Reply #172015-09-02
ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、どの排煙量の設定が要件を満たしていないか?A
Reply #182015-09-02
ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、設計上の排煙量が基準を満たしていないのは:A 7.2x104m3/h
Reply #192015-09-02
ある高層の公共建築物の中庭で、容積は18000m3である。以下のうち、どの排煙量の設定が要件を満たしていないか? A 7.2×10⁴m³/時 B 10.2×10⁴m³/時 C 10.8×10⁴m³/時 D 11.2×10⁴m³/時 A

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.