Thread Content
当社は50年以上の歴史を持つ古い石炭化学企業で、工場内の排出水処理管網や循環水管網はかなり複雑です。数年間にわたる整備と改革を経て、汚水と清水の分離、および汚水の内部での分流が部分的に実現し、環境保護対策も上級の環境保護機関の要求をほぼ満たしています。しかし、地元の環境保護局は今年、豪雨シーズンに基準を満たす排出を実現するために雨水と汚水の分離を求めてきました。部門の同僚たちはこの要求を達成するのが難しいと感じています。もし単に配管の分離改修だけなら容易にできます。人的・物的な投資が必要になるだけですが、克服しがたい2つの問題があります。1つ目は、漏れ出た水をどうやって集めて回収するかです。回収しなければ明渠に流れ込み、間違いなく雨水と混ざってしまいます。2つ目は、床を洗う際の水の処理です。私たちの古い型の石炭化学工場では床面の粉塵が非常に多く、床を洗った排水は熱水水平流プールで沈殿させた後、石炭灰を回収してボイラーで利用しなければなりません。工場全体を覆うような巨大なカバーを作らない限り、真の意味での雨水と汚水の分離は難しいと思います。ああ。。。。。。つきましては、海川の専門家の皆様にお伺いしたく、何か良いアドバイスがございましたらご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
今のこの状況は確実に変えるのが難しい:(現在、会社は設計段階から両者を分けるよう要求している;当社の全エリアの排出配管には、バルブ切り替え装置が設置されています;雨水と汚水の間を自由に切り替えることができ)、社内で床を洗うための水は原則として汚水処理として扱われる。雨水の総排出口と汚水の間に制御バルブを設置することで、両者の切り替えが可能となる;
最初の質問ですが、漏れを材料を使ってオンラインで修復することはできますが、それで解決できないのでしょうか?2つ目の質問についても、どう分離すればいいのかわかりません。実際の状況がよく分からないんです
とても良いテーマですね。私たちも同様の作業を進めていますが、難易度はあなた方ほど高くありません。
雨水と汚水の分離は必須であり、新工場は「三同時」の段階でそれを実現している。そうでなければ検査を通過することはできない。 こちらの地域では、雨が降っていない時には雨水を排出することが許可されておらず、雨水口にはオンラインCOD監視装置とカメラが設置されています。 できるだけ早く雨水と汚水の分離を完了することをお勧めします。そうしないと、規制が厳しくなった際に企業の生産に影響が出ます。
この投稿は最後にliu7710によって2016-3-1 14:21に編集されました。質問ですが、「雨が降っていない時は雨水を排出してはいけない」というのはどういう意味でしょうか?雨水タンクに集められる雨水は、15分後の雨水ではないのですか?排出してはいけないの?雨水口に設置される監視装置は、主にどのようなパラメータを監視するのでしょうか?汚水の総排出口の監視と同じものが必要でしょうか?
オーナーの汚水処理システムは2系統ですか?もしそうであれば、別々にバルブを設置し、先後の切り替えによって初期雨水と初期洗浄水を制御する。シングルシステムなら難しいですね
ちょっとお伺いしたいのですが、おっしゃっている2つの汚水処理システムとはどういう意味でしょうか?現在の私たちの汚水処理システムの状況は次のようになっています。循環式の清水閉回路システムがあり(実際には汚水ですが、濁度や懸濁物質の量が比較的低い)、処理せずに外部に排出することはなく、川の水で補充し、余った分は別の汚水処理システムに溢れ出します;もう一つの汚水処理システムは、川の水と前のシステムからの溢流水を補給源とし、こちらも閉ループ循環方式で、システムの最終段階には生物化学処理システムがあり、排出される水を定量的に処理する。
また、質問があります。合格な雨水排出のためには、どのような指標を監視すればよいでしょうか?