これはどういう理由でしょうか。これらの変動を示す計器は、1つのカードケース内にも、あるいは1つのキャビネット内にさえもありません。どうして変動するのでしょうか。この部屋の電気アースが悪いのでしょうか?それともエアコンの方で漏電しているの?それとも他の理由?
20数個の温度計が同時に変動しました。変動の幅はそれほど大きくない。 以前にも変動があり、それも計装担当者がDCS室にいる際に起きた変動でした。 この部門の未解の謎と言える
もし波形の乱れがある場合、接地に問題がある可能性があります。各制御盤の接地抵抗を測定してみることをお勧めします。また、空調から漏電している可能性もあります。空調とDCSが同じ接地点を共有している場合、空調からの漏電が原因となることも考えられます。そのため、デジタルマルチメーターを使って中性線と接地間の電圧を測定してみることを推奨します。エアコンは高出力の電化製品ですが、シールドケーブルを通じた温度信号に干渉することはないでしょう。また、キャビネットのドアをしっかり閉めていれば、キャビネット自体にも干渉しません……
機会を見つけてテストし、その変動がエアコンと関連しているかどうかを確認する。
エアコンの電源はキャビネットから引き出されているのですか?電圧の干渉はありませんか?それから熱電対の冷接点補償ですが、冷接点の環境変化も非常に奇妙な挙動を示します :lol:lol
まず、温度計が熱抵抗か熱電対かを確認し、もし熱電対の場合は、変動しているこれらの熱電対が冷端補償モジュールを使用しているかどうかを確認してください エアコンの漏電や電圧の不安定さを考慮する際、エアコンとDCS電源は完全に分離されていなければならず、共通の火線、共通の中性線、および共通の接地を持ってはならない。電気機器側で中性線と相線が混同される可能性があり、DCSに独立したアースがなければ大きな影響が出ます。アース線の接地抵抗を測定することをお勧めします。その後、マルチメーターを使って中性線と火線間の電圧を測定し、最終的にはエアコンの稼働時に干渉が発生するのか、それとも人がエアコンの清掃を行ったことが原因で干渉が起きているのかを判断します。もし後者の場合、エアコンとDCSの間には中性線、火線、アース線といった共通部分が存在し、エアコンの清掃時に内部負荷が変動し、それがDCSシステムに影響を与えているということになります。 その他の原因としては、干渉が挙げられます。人がキャビネットルームに入ることで、携帯電話や強力な磁気を持つ機器などによってある程度の干渉が生じる可能性がありますが、通常はキャビネットのドアが閉じており、ケーブルもシールドケーブルが使用されているため、干渉の問題は発生しません。キャビネットの接地が正常か、キャビネットの下に殺鼠剤が置かれているかなども考慮する必要がある……だから上の人がこの問題は複雑だと言ったのも、確かにかなり複雑なのだ……
熱抵抗もあれば、熱電対もあります。。。。それに、とても遠い。カードも一緒になく、計器の位置も一緒ではない
ええ、電圧の変動である可能性が高いです。私は計器の専門家ではなく、調べることもできない。。ああ
基本的には、室温の変化が熱電対の変換を引き起こし、システムの不安定化につながったと断定できる
計器の位置やカード類とは関係なく、やはり電気の問題だ~