ABB 200KWインバータ、短絡故障が頻発

2016-04-21View Original

Thread Content

ABB 200KWインバーター、短絡故障が頻発、2340、短絡故障。またすぐに復帰する。。。 清掃・ブロー・換気。。。しばらく良くなっても、またよく起こるようになった。。。 後に故障原因を調査し、W相IGBTボードを交換した。 今のところは大丈夫。。 今、もう一台で、また短絡故障が起きています。。。 すぐに復位もできます。。。 故障文字検索、V相。。 また板を変えるのか? この2台の高出力インバーターは完全に輸入品で、セットになっています。。。 エアコンのあるMCC室に置いてください。。 みなさん、このようなトラブルは起きたことがありますか?解決法はありますか?  通風冷却とプレート交換の両方において。。。 また、高出力インバーターについてですが、おすすめのブランドはありますか? 
Reply #22016-04-21
ABBのインバーターはなかなかいいですね。私たちの工場の環境は非常に厳しいですが、インバーターは問題なく動作しています。新しいシステムで短絡故障が発生した場合は、取扱説明書に従ってモーターと動力線を点検してください。古いシステムのインバーターは劣化が進みすぎると本当に壊れてしまいます。
Reply #32016-04-21
古いシステムじゃない…保証期間がちょうど終わったところ
Reply #42016-04-21
インバーターは自動制御システムに与える干渉がひどすぎる
Reply #52016-05-22
変換器の制御回路とメイン回路が近すぎないか確認することをお勧めします。干渉があると、変換器が誤報を出す原因となります。私たちの工場でも以前、同様の現象が発生しましたが、原因が分からず、その間ABBのアフターサービスにも依頼しましたが現場で解決されませんでした。その後、制御回路(外部からの入力制御およびインバーター自体を含む)と主回路を分離し、制御回路にアルミホイルを巻いたところ、その後は故障が再発しませんでした。。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.