液安漏れ 水幕水霧の連動設定値はいくつですか?有毒ガス漏洩の連動値基準は何ですか?

2016-05-11View Original

Thread Content

当社の工場では、液状アンモニアの漏れが39ppmに達すると、水噴霧式自動連動装置が作動します。この39ppmはどこから来たのですか?関連する有毒ガス漏れのインターロック値には**規定があるでしょう?
Reply #22016-05-11
39ppmは**規定**ではないはずです
Reply #32016-05-11
これはおそらく検出器の最小感度値でしょう
Reply #42016-05-11
規格を確認する:SH3063-1999 石油・化学企業におけるガス検出警報設計規格
Reply #52016-05-11
この規格は廃止されており、現在使用されているのは「石油化学企業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範」(GB50493-2009)です;有毒報体の警報範囲は、0~300%MAC(PC-STEC)と設定されている;または0-30% IDLH;
Reply #62016-05-11
上の方々、ありがとうございます! 39ppm、わかりました。アンモニアの濃度限度は30ミリグラム/立方メートルで、ppmに換算するとちょうど39弱で40には達せず、四捨五入すると39ppmです
Reply #72016-05-11
アンモニアのMACは30mg/m3~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.