蒸気配管のエルボーが送液圧力に与える影響について

2016-05-21View Original

Thread Content

現在のボイラールームからの蒸気配管の圧力は0.87Mpaであり、DN200の炭素鋼管を使用した約1000メートルの配管および90度のエルボ20個を経由して送られた後、末端では圧力が0.59になる。末端には蒸気熱交換器があり、絶え間なく空気との熱交換が行われている。上記の蒸気配管の圧力損失は正常でしょうか。また、圧力が低下する可能性のある原因を教えていただけますか。よろしくお願いします
Reply #22016-05-21
圧力降下が異常、すぐに停止して損失を防ごう!
Reply #32016-05-21
こちらの末端圧力は、熱交換前の圧力ですか、それとも熱交換後の圧力ですか?もし熱交換後の圧力なら、それはごく普通のことですよ。熱交換後は温度が下がるので、圧力も当然下がります。もし熱交換前の圧力であれば、蒸気配管の後流はどのような流れになっているのでしょうか?1000メートルのパイプラインにバルブやストレーナーはありますか?端末の蒸気温度はどのくらいでしょうか。断熱が不十分で温度が下がり、圧力が低下しているのでしょうか?
Reply #42016-05-22
配管の抵抗損失はあるはずですが、これほど大きくはならないはずです。途中に減圧弁や流量制御弁のようなものはありますか?一端が熱交換器の前か後かでも違うのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.