トランスミッタのダンピング時間(DAMPING)について、1234と言える人はいますか?

2016-07-02View Original

Thread Content

この投稿は、2016年7月4日21時58分にノ○^によって最終的に編集されました。現在のスマートトランスミッターにおいて、温度、圧力、流量、液面といった項目の設定時に、ダンピングタイムというパラメータは、一般的にどのように設定されているのでしょうか?何か参考になる基準はありますか?皆さんの意見をお待ちしています。可能であれば、具体的なトランスミッターのモデル名(メーカー)、用途、メーカーや代理店、販売前後のサポート体制なども教えてください。エンジニアの方々、実際の生産現場では、皆さんはどのように対処しているのでしょうか?
Reply #22016-07-04
確かにあまり役に立たない。一般的にこの計器の変動はかなり激しく、対処したくもないため、ダンピング時間を大きく設定するのだ。具体的な設定時間については、具体的な参考文献を見たことがないようだ
Reply #32016-07-04
ロスモントの送信機の減衰時間は出荷時に0.4秒に設定されています。外部要因による振動がある場合は、減衰時間を適宜増やすことができますが、制御機能やインターロック機能を備えた計器では、減衰時間は一般的に0.8秒を超えません。これはロスモントの計器についてのみです
Reply #42016-07-04
教えを受ける:victory:
Reply #52016-07-04
黙認のダンピング時間で十分で、設定する必要はありません
Reply #62016-07-04
デフォルトは2Sで、通常は調整の必要はありません。特別な要件がある場合は、設定変更のため連絡票を送ってもらってください
Reply #72016-07-04
阻止時間は2秒から8秒で、工程のばらつきやパラメータの精度によって決定されます。
Reply #82016-07-05
猪先輩と11階の回答に賛成です。 たいていはデフォルト値で問題ありません。
Reply #92016-07-05
通常は動かす必要はなく、現場の変動状況に応じて適宜調整できます。変動が頻繁な場合は値を大きく設定しましょう。また、Hartのボーレートは低いため、Hart機器を特定のシステムや装置に接続する際は、ダンピングを大きく設定する必要があることがあります。私は、あるブランドのレーダ式液面計に3051S型圧力センサーを接続した際、ダンピングを8に設定したことがあります。最も長かったのは、無線式温度変換器の場合で、1分間という設定になったことです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.