蒸気発生器上の安全弁の設置

2016-09-22View Original

Thread Content

蒸気発生器の安全弁の設置 1、2つの安全弁を設置しなければならないのか? 2、設定された2つは互いに予備なのでしょうか? 3、設定した2つは並列で使用しますか?
Reply #22016-09-22
2つの安全弁を設置する目的は、1つを使用しもう1つを予備とするためであり、場合によっては複数台を一緒に設置し、1台を予備として残りを使用することもあります。もし蒸気発生器がボイラー規格に従って認定されている場合、規則上、安全弁の上流には手動バルブを設置してはならない。そのため、安全弁が複数ある場合はすべて使用することになり、検査を行う際にはオンラインでの校正が必要となる
Reply #32016-09-22
1、ここ十数年間、私たちが使用してきた2台の肺熱ボイラーにはそれぞれ2つの安全弁があり、これら2つの安全弁の定圧は約0.5MPa異なっており、しかも両方とも同時に作動するようになっていました。 2、定圧が異なる2つの安全弁は機能が異なります。作動圧力が低い方の安全弁を制御安全弁と呼び、それより少し高い方を作業安全弁と呼びます。 安全弁が先に作動し、警報機能を果たすと同時に、廃熱ボイラーの圧力も下げることができます。 この時、廃鍋の圧力が引き続き上昇し続けると、作業用安全弁が作動する。 これにより、一方で蒸気の無駄遣いを減らすことができ、もう一方で廃ボイラーの圧力変動を抑えることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.