工業用冷却塔用混流式高効率水車の省エネ技術

2015-11-17View Original

Thread Content

工業用冷却塔向け混流式高効率水車の省エネ技術
一、技術名:工業用冷却塔向け混流式水車技術
二、適用範囲:化学工業、製錬業、繊維業など、重力によるポテンシャルエネルギーを活用できる機械換気式冷却塔の改修
三、この省エネ技術に関連する生産工程のエネルギー消費状況:
現在の工業用循環冷却システムの電力消費状況は、各冷却塔の頂部に電動機が設置されており、これによってファンの羽根が回転する。流量が4500t/hの冷却塔の場合、その電動機の年間電力消費量は約175万kWhであり、これは612tceに相当する。  四、技術内容:  1.技術原理  水力タービンの動力源は、循環冷却水システム内の水の重力ポテンシャルエネルギーおよび循環水ポンプの余剰揚程であり、作動時には冷却塔の技術仕様を維持し、かつ循環水ポンプの消費エネルギーは変わらない。水車の出力軸が直接ファンに接続されて回転を駆動し、従来の電動機によるファン駆動システムを廃止することで、電力を節約します。  2.キーテクノロジー  1)循環水の余圧を利用して水車を駆動し、モーターに代わる;  2)回転速度比が50の超低比速の混流式水車で、効率を88%以上に向上させ、従来の二列循環形の誘導羽根列を一列環状の誘導羽根列に変更し、金属製の楕円形ケーシングを採用することで水車の構造をコンパクトにし、冷却塔内の狭いスペースの要件を満たしている。  3.工程フロー  改造の流れ:冷却塔用減速機およびモーターを撤去——>元の減速機の位置に水車を設置——>元のファンを取り付ける——>給水管と水車の入口を接続——>散水装置と水車の出口を接続する。   五、主要技術指標:  1)水車の効率η≧88%、外形設計寸法は冷却塔内での作業要件を満たす;  2)騒音を20%削減;  3)水力タービンに電動機を置き換えると、電力消費量が100%削減される。  六、技術の応用状況:石油、化学、鉄鋼、繊維などの業界で既に応用されている。全国の数百社の企業にある冷却塔に省エネ改修を施し、顕著な省エネ効果が得られました。  七、典型的なユーザーと投資効果:  典型的なユーザー:大慶石化、揚子石化、巴陵石化、ハルビン石化、沧州大化、申久化繊、儀征化繊、南京鋼鉄、济南鋼鉄、江蘇沙鋼など  1)ハルビン石化。建設規模:4000t/h×2基の逆流式機械換気冷却塔の改修。主な技術改良内容:ファンモーターおよび伝動軸、減速機に水車を代替し、主要な設備はHL4000型冷却塔用水車2基である。省エネ技術改良の投資額は240万円で、建設期間は15日です。年間の節電量は316.8万kWh(1年を330日として計算)で、これは1108.8tceに相当し、年間の電気代削減額は190万円です。投資回収期間は1.3年です。  2)江蘇沙鋼淮鋼特殊鋼。建設規模:2500t/hの逆流式機械換気冷却塔1基の改修。主な技術改良内容:ファンモーターおよび伝動軸、減速機に水車を代替し、主要な設備はHLW-2500型冷却塔用水車1基である。省エネ技術改良の投資額は75万円で、建設期間は10日です。年間で87.1万キロワット時の電力を節約でき、これは304.8tceに相当する(1年間330日稼働として電気代を計算)。また、年間の電気代削減額は52.3万元になる(企業向け電気料金0.6元/キロワット時で計算)。投資回収期間は1.4年である。  八、普及の見通しと省エネの可能性:全国にある冷却塔のうち、水力タービンへの改造が可能な総容量は約2億4157万トンである。2015年までに10%を普及させれば、全国で6000基以上を改造でき、年間の省エネ量は240万トン・CEに達する見込みであり、総投資額は約700億元になる。
Reply #22015-11-20
循環水システムのバランスは、循環水システム単独で計算される。循環水システムのバランスは、主に冷却塔からの補給水量と、冷却塔での蒸発量、飛散損失、漏洩量、および排出量との間で保たれている。すなわち、補給水量M=蒸発量E+風による損失量D+排出量B+漏れ量F)。冷却塔の補給水量:補水バルブを閉じた状態で、冷却塔の補給水量は、その期間中に測定された各タンクの水位低下量と等しくなければならない。 風による水分損失量Dは、以下の式で計算できる:(1)風による水分損失量D 空気の流れにより、一部の水滴が空気に運ばれていくためである。風による損失水量Dは、総循環水量の約0.1%です。つまり、D=R*0.1% これによって、各循環水場の風による損失量を算出できる。 (2)排出量B 冷却水の循環過程における蒸発によって引き起こされる濃縮を抑制するため、人為的に排出しなければならない水量。各用水工程から排出される循環水量は容積法によって測定され、循環水場の逆洗フィルタープールから排出される水量は、フィルタープールの洗浄回数に基づいて算出される。こうして各循環水場の排出量が得られる。 (3)漏損量Fは、前述の計算式により次のようになる。補水量M=蒸発量E+風による損失量D+排出量B+漏損量F。これによって蒸発量Eを求める。(4)蒸発量Eの計算式から損失係数Cを求める。蒸発量Eの計算式は次の通りである:E=ɑ(R-B)t/h。ここで:ɑ──蒸発損失率、% ɑ=C(T1-T2)% R──システム内の循環水量、t/h; B---排水量、t/h; E---蒸発水量、t/h; T1、T2は、循環冷却水が冷却塔に流入し、または流出する際の温度である。ここで、各循環水場の循環水量Rは、その循環水場の冷水計量器、またはその循環冷却水を使用する各工場の計量器によって求められる。 循環冷却水の冷却塔への出入り温度は、現場の温度計で測定される。次に温度係数Cを求め、Cが環境温度に対応する損失係数の範囲内にあるかを確認する。もしそうであれば、測定された補給水量が正しいことになり、これに基づいて循環水系のバランス図を作成する。 損失係数Cと季節別の温度との関係は、夏季(25~30度)では0.15~0.16、冬季(-15~10度)では0.06~0.08、春秋季(0~10度)では0.10~0.12である。貯水量は一般的に循環水量の1/3~1/5である
Reply #32015-12-13
この技術について、あなたは本当に研究したり理解したりしたことがあるのでしょうか
Reply #42015-12-14
この技術は、循環水プラントの設計余裕範囲が大きい場合に適しています:
Reply #52016-03-12
また、現在導入されている新しい循環水や既存の循環水のインバーター改造も非常に進んでおり、その結果、圧力余裕が極めて少なくなっています
Reply #62016-04-23
重要なのはシステムの豊富なエネルギー計算で、興味がある方は私と話し合ってもいいですよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.