発電所の高圧蒸気配管は強度試験を行わないのですか?

2016-09-05View Original

Thread Content

質問:発電所から送り出される高圧蒸気パイプラインについて、電力業界の規格を適用する場合、強度試験を行わなくてもよいのでしょうか? 電力業界の規格をいくつか調べてみましたが、そこには配管の強度試験圧力値として「設計圧力の1.25倍×許容応力修正値」と規定されています。しかし、規格では密閉性試験(設計圧力の1.5倍)の実施は義務付けられているものの、強度試験の実施は義務付けられていません。強度試験を行わなくてもよいのでしょうか?(高圧蒸気配管の気密試験圧力は、強度試験圧力よりもはるかに低い)。 工業用パイプラインの規定では、強度試験は必須であり、試験圧力値は設計圧力の1.5倍×許容応力修正値となる。
Reply #22016-09-05
溶接部に100%のX線検査および超音波非破壊検査を行えば、強度試験に代わることができる。
Reply #32016-09-05
こんにちは、業界の基準には大きな差があるようですね。工業用パイプラインで強度試験を免除するには、多くの前提条件が必要です。では、100%の非破壊検査を行った後でも、気密試験は行わなくてもよいのでしょうか?
Reply #42016-09-05
プロセス配管とは、強度試験を行うことができない場合、かつ発注者と設計者の承認が必要であり、一般的には圧力試験が不可能な配管で溶接部が少ないものです
Reply #52016-09-05
この化学プラントと発電所の試験値の差はかなり大きく、特に高温配管がそうです
Reply #62016-09-05
厳密な意味で言えば、溶接部の100%無損傷検査とは、溶接部のみを検査したものであり、配管自体やエルボー、ティーなどの管継手といった他の構成部品の強度は検査されていない
Reply #72016-09-05
これは別の話です。溶接部の非破壊検査は溶接部分のみをチェックするもので、フランジや管継手、そしてシール面の気密性など、他の部分を意味するわけではありません。気密試験は依然として行う必要があります
Reply #82016-09-05
はい、あなたの意見に同意しますが、電力業界の規格はそう定められているのです。例えば、GB50764の12.3.3条には、大口径の蒸気管については、気密試験の代わりに100%の非破壊検査を行うことができると規定されている。DL/T 5054などにも同様の規定がある。
Reply #92016-09-05
この投稿は最後に *exz によって 2016-9-5 16:57 に編集されました。電力業界の規格では、水圧試験と気密性試験がしばしば混同されています。工業用パイプラインにおける水圧試験とは一般的に強度試験を指し、工業分野の漏れ試験は電力分野の気密試験に相当する。しかし、試験圧力には大きな差がある。しかし現在では、元々の工業用配管はプロセス配管として分類され、動力配管や冷凍配管と共に工業用配管と呼ばれている。
Reply #102016-09-06
もちろん、分類別に工業用パイプラインはGC、発電所の蒸気パイプラインはGDとなります。 それぞれの業界の基準に従って実施する。
Reply #112016-09-06
http://bbs.hcbbs.com/thread-1612393-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.