コンデンサーとエバポレーターの選定について相談します

2016-09-16View Original

Thread Content

みなさん、こんにちは。長い間フォーラムに投稿していませんでした。今、質問があって投稿して助けを求めるのは、少し気が引けます。 つまり、顧客は凝縮除湿装置を必要としており、大まかな流れは次のようになります:乾燥炉――蒸発器(空気を冷却して除湿する)――凝縮器(空気の温度を元の状態に戻す)――乾燥炉。 現在、顧客は10馬力のコンプレッサーを使用しています。彼のためにコンデンサーとエバポレーターを取り付けてあげる。インターネットでいろいろ調べてみたんですが、コンデンサーの熱交換面積はエバポレーターよりも大きく設計すべきだと書かれていました。なぜなら圧縮機にも出力があるからです。例えば、エバポレーターを8列に設計する場合、コンデンサーは10列に設計し、係数はおよそ1.2程度になるそうです。皆さんはこの通りでしょうか? また、蒸発器と凝縮器の受風面積を同じにし、風速を2.5m/sに設定するのは可能でしょうか?また、先輩の皆さんにお聞きしたいのですが、圧縮機の出力が10馬力の場合、インターネットで言われているように、エバポレーターは約6平方メートルの熱交換面積、コンデンサーは8平方メートルの熱交換面積という基準で考えればよろしいのでしょうか? 感謝の気持ちを表せません!
Reply #22018-09-12
一般的に、エバポレーターおよびコンデンサーは4列を超えて使用することは推奨されません。4列を超えると風の抵抗が大きくなり、軸流ファンによる換気が困難になる。また、蒸発過程で発生する凝縮水がエバポレーター上に溜まり、排水が妨げられる。したがって、4列以下にすることを推奨し、コンデンサーは室内の設定条件に応じて動作させる。ヒートポンプ式の乾燥炉は2つのカテゴリーに分けられ、1つは高温条件(65度以上)、もう1つは通常条件(65度以下)である。高温条件のユニットでは、供給液の温度を45度以下に保つために2段階の凝縮技術を必ず使用しなければならず、常温条件のユニットでは単段階の凝縮で十分である。エバポレーターでは詳細な計算によるマッチングが必要です。 当社のボーユイエエアコンにお越しいただければ、詳しくご説明いたします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.