空気分離精製装置は、一台が稼働している間にもう一台が再生するタイプです。そんなに多くの入口弁、出口弁、均圧弁、放空弁、再生用の入口・出口弁がある中で、もし弁が開くべき時に開かなかったり、閉じるべき時に閉じなかったりしたら、どう対処すればいいのでしょうか?大神たち、遭遇したことありますか?どうやって解決したのか:ハンドシェイク。補足ですが、私が言う切替バルブというのは、プログラム制御バルブと呼ばれることもあるかもしれません。呼び方は異なっても、意味は同じです。
このような状況はよくあり、バルブが開かないか、十分に開かないのです。分子ふるいのロジックは必ずしも下向きに進むわけではなく、そうすると分子ふるいが一時停止し、バルブを適切に処理すればよいのです。 バルブを適切に調整し、所定の位置まで開けます。論理は下へと続く。
もしアクチュエーターに問題があり、バルブに手動/自動切り替え機能がある場合は、手動モードに切り替えて開閉させ、プログラムを実行します。それでもステップが進まない場合は、バルブの開閉が正常であることを確認し、設定時間が経過したらスキッププログラムを実行し、適切なタイミングでそのバルブを処理します。もしストロークスイッチに故障があり、バルブの位置が正常で時間に余裕がある場合は、オンラインでストロークスイッチの修理を行うことができます。時間が足りない場合は、一旦スキップしてから、別の機会にストロークスイッチの修理を行うことができます~~
実際、この問題は運用を続けていれば誰でも遭遇するもので、対処の原則は「後続のシステムに影響を与えてはならない」ということです。やむを得ず停止して対処する必要がある場合は別ですが。詰まりや故障が発生した時は慌てず、まず対策を考えましょう。分子ふるいの入口・出口にある空気バルブは、影響が大きいため軽率に開閉してはいけません。汚染窒素ガスのバルブ処理時には、プログラムが加熱段階にあるかどうかに注意し、ヒーターの過熱を防がなければなりません。
応答問題はバイパスに切り替え、バルブ問題は手動に切り替えます。それから計器の修理を頼む。
分子ふるいでは事故がよく発生しますが、注意深く対処しなければ空気分離装置全体の停止を招きかねません。問題が発生した際には、慎重に対応する必要があります。まず何が問題かを見てから、対処しましょう。 処理が完了したら、しっかり確認してください。 バイパスへ移動、続行、スキップなどが完了したことを確認します。
具体的な問題に応じて対処します。例えば、バルブが十分に開かずフィードバックがない場合は、トルクレンチを使って補助することができます。また、バルブを閉じた後にフィードバックがない場合は、現場の対応する遮断用電磁弁の排気を調整するなどが可能です。
2つの吸着塔を切り替えて再生するのですか? すべて電磁弁がプログラムで制御されているので、通常は制御が不十分になったり、信号が送られても動作しないということはありません。現在のこのような再生塔はモジュール式で制御されているため、動作しないという心配は要りません。 バルブの材質については検討すべきだろう。空気の質が悪く、酸性の場合、圧縮して水と混ぜると腐食が起こります。 以前、入口側の三通電磁弁が腐食するという問題が発生し、再生脱水の効果が得られず、空気の露点が常に高い状態が続きました。