熱電対による温度測定の問題

2016-10-26View Original

Thread Content

1、熱電対補償ワイヤーは測定結果にどのような影響を与えるか? 2、熱電対による温度測定の正確性はどのように判断するか?例えば、DCSが炉の温度を800℃と表示した場合、もし工程側でその温度の正確性に疑問を持ったら、計装技師はそれが本当かどうかをどのように判断するのでしょうか?
Reply #22016-10-26
1. 熱電対のコールドエンド補償の原理を見ればわかります。 2、800度に対応するMV値を調べ、現場の熱電対端子にその数値のMV信号を加えて、制御室の表示が800度になるか確認する
Reply #32016-10-26
もし不正確だと思うなら、ミリボルト電圧を測ってみて、照合してみてください
Reply #42016-10-27
1、なぜ補償が必要かというと、熱電対が測定するのは温度ではなく温度差だからであり、補償のためには冷端の温度を測定する必要があるからです。2、この問題はかなり厄介で、ミリボルト値を測定するのも一つの方法ですが、最善は冗長な温度測定ポイントによる検証です。
Reply #52016-10-27
熱電対による現場での温度測定値MVは、E(t,t1)に過ぎない。では、tはいくつか?t1は現場の接続箱付近の環境温度です。補償導線を通じて制御室まで延長する際、キャビネット内の環境温度t2も考慮する必要がある。電気温度計の目盛り表を使う方法ももちろん可能ですが、計算方法は何でしょうか?
Reply #62016-11-07
2回目のテーブル検索による計算。 マイルボルト値に対応する温度を計算するには、同じ場所に別の熱電対を設置して測定してみた方がいいと思います。
Reply #72016-11-08
熱電対による温度測定の正確性を確認する良い方法はありますか?
Reply #82016-11-08
取り替えて校正をしてみましょう。つまり、規程や基準と照合するわけですが、検定炉が非常に重要だとしか言えません。
Reply #92016-11-08
校正条件が整っていない場合でも、精度を確定する方法はありますか?
Reply #102016-11-08
それはね、やはり同じ方法で、正確なものを見つけて比較するしかないんだ。もし熱電対が壊れていると、測定されるミリボルト値は不正確になる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.