過熱蒸気の測定に渦流流量計とオリフィス板、どちらが良いか。どちらの方が測定精度が高く、メンテナンスも容易か。
Reply #22016-11-16
HKGB渦街流量計を使用すれば、ほとんどメンテナンスが不要で、精度も高い
Reply #32016-11-17
やはり孔板を使うのが良い。これは設置すればほとんどメンテナンスが不要で、補償をしっかり行えば絶対に安心だ
Reply #42016-11-17
蒸気量の変動幅が大きい場合は渦街を、小さい場合は孔板を使用する。
Reply #52016-11-19
私は渦街流量計の方が適していると思います。 まず、孔板の測定範囲は渦街よりも狭く、差圧変換器を用いて圧力を導入して検出する必要があります。また、圧力導入管の断熱や隔離、メンテナンスの点検が非常に面倒で、冬場の結露などの問題も山ほどあります。 また、渦街の圧力損失は小さく、孔板の圧力損失は大きい。渦街の精度もいい。 大口径の渦街センサーにおいて、欠点は価格だけです。
Reply #62016-12-02
渦流流量計または高精度のアニュバーを推奨します。オリフィス板は圧力損失が大きく、低流量時の精度も低いです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.