アクリル緊急トーチ

2016-11-24View Original

Thread Content

私たちの工場は05年にアクリロニトリル酸化法によるアクリル酸の製造を開始しました。当時は規制上、事故用ファーンの設置が義務付けられていませんでしたが、現在では安全監督機関から改善を求められ、事故用ファーンの追加設置が必要となっています。しかし、安全距離の基準のために建設するスペースがないのです。同様の状況にある方はいらっしゃいますか?どのように対処されましたか?;
Reply #22016-11-24
第一に、安全監督部門が要請しているのであれば、彼らに法規上の根拠を示してもらいましょう;第二に、関連する専門家と協議し、対処法がないか探る;
Reply #32016-11-24
変更後の建物間隔は基準を満たしておらず、いくつかの問題は確かに厄介です。ただし、国の基準では一律に禁止されているわけではなく、ファイアウォールの追加などの手段によって間隔要件を代替することも可能だ
Reply #42016-11-28
装置の全体配置はこれほどコンパクトなのか?地面のトーチでこの問題を解決できるか検討してみましょう。間隔はそれほど広くありませんし、さらに3階に防火壁を設置することで防火間隔を縮めることもできます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.