Questões sobre o servidor Honey EPKS-C300

2016-10-02View Original

Thread Content

A empresa que eu trabalho utiliza o sistema Honey EPKS-C300. Na época, os servidores eram equipados com WINDOWS SERVER 2003. Atualmente, nossos servidores já têm 5 anos de uso, e a taxa de falhas é alta. Consultamos o engenheiro responsável pelo suporte técnico, e ele nos disse que os novos servidores não permitem mais a instalação do WINDOWS SERVER 2003, pois não são encontrados os drivers necessários para a placa-mãe do servidor. Se quisermos realmente substituir os servidores antigos, será preciso atualizar a versão do software. Gostaria de consultar todos vocês: considerando os custos, a atualização do software também custa centenas de milhares de yuans. Em um período tão difícil para a empresa, essa solução não é muito viável. Alguém tem outra maneira de substituir o servidor antigo, sem precisar atualizar o software? Assim, nossos técnicos de manutenção não precisariam se preocupar tanto, com medo de que ambos os servidores apresentem problemas ao mesmo tempo. Afinal, em maio, aconteceu exatamente isso na nossa empresa… Foi realmente preocupante! Aqui, gostaria de agradecer a todos primeiro!
Reply #22016-10-05
Gastar dinheiro para ter tranquilidade; se não gastar, só resta fazer o registro de um acidente. O servidor tem 5 anos, então é bem novo. . . Geralmente, 7 a 8 anos não são um problema; parece que os problemas costumam ocorrer no disco rígido. . . É melhor ter um conjunto de discos rígidos, pois, com o passar do tempo, pode não ser mais possível encontrar discos rígidos do mesmo tipo. . .
Reply #32016-10-08
“O problema está principalmente no disco rígido. . . É melhor ter um conjunto de discos rígidos de reserva, pois, com o passar do tempo, pode ser difícil encontrar discos rígidos do mesmo tipo. Como os servidores industriais ficam ligados 24 horas por dia, seu tempo de funcionamento costuma ser três vezes maior do que o dos computadores domésticos. Por isso, é mais provável que os discos rígidos apresentem problemas. Nesse caso, recomenda-se ter vários discos rígidos de reserva. Se todos os servidores tiverem a mesma configuração, basta instalar o sistema e os softwares nos discos rígidos de reserva. Assim, caso o disco rígido em uso se danifique, é possível substituí-lo imediatamente.
Reply #42016-10-08
Concordo com as respostas das duas pessoas acima: os suprimentos e peças de reposição devem estar disponíveis, é preciso manter a limpeza ao redor dos servidores, além de realizar manutenções e reinícios periódicos nos servidores. Já encontrei servidores cuja sala de servidores ficava bastante perto do local de operação, onde havia muitos gases corrosivos; nesses servidores, as placas RAID e os discos rígidos quebravam com frequência. Apenas para referência.
Reply #52016-10-08
“A empresa que eu trabalho utiliza o sistema Honey EPKS-C300. Na época, os servidores eram equipados com WINDOWS SERVER 2003. Atualmente, nossos servidores já têm 5 anos de uso, e a taxa de falhas é alta. Consultamos o engenheiro responsável pelo suporte técnico, e ele nos disse que os novos servidores não permitem mais a instalação do WINDOWS SERVER 2003, pois não são encontrados os drivers necessários para a placa-mãe do servidor. Se quisermos realmente substituir os servidores antigos, será preciso atualizar a versão do software. Gostaria de consultar todos vocês: considerando os custos, a atualização do software também custa centenas de milhares de yuans. Em um período tão difícil para a empresa, essa solução não é muito viável. Alguém tem outra maneira de substituir o servidor antigo, sem precisar atualizar o software? Assim, nossos técnicos de manutenção não precisariam se preocupar tanto, com medo de que ambos os servidores apresentem problemas ao mesmo tempo. Afinal, em maio, aconteceu exatamente isso na nossa empresa… Foi realmente preocupante! Aqui, gostaria de agradecer a todos primeiro! ” O que você está tentando dizer é se é um problema com o sistema Honey EPKS-C300 ou com o servidor? Em geral, o desempenho dos sistemas da Honeywell é muito estável, e os cartões utilizados são muito resistentes. O servidor não tem redundância dupla?
Reply #62016-10-17
Obrigado pela sua ajuda prestativa. Em 2014, compramos um lote de discos rígidos, e todos os seis servidores também tiveram suas informações armazenadas em formato RAID. O problema que estamos enfrentando no momento é uma falha na placa-mãe do servidor. Antes de 1º de maio, uma falha no servidor B de um determinado cargo impede que ele seja iniciado. Na noite seguinte, o servidor A, que estava no mesmo local, voltou a apresentar problemas e ficou com a tela preta. Felizmente, a placa-mãe do servidor A não sofreu danos graves; após ser reiniciado, ele voltou a funcionar normalmente. No entanto, foi necessário reiniciá-lo duas vezes durante aquela noite. Como era um período festivo, o serviço da DELL ficou indisponível. Passamos 3 dias em grande preocupação, até que os engenheiros da DELL vieram substituir a placa-mãe do servidor B. Só então pudemos respirar aliviados. Estamos preocupados com o que aconteceria durante o período do Ano Novo Chinês, caso dois servidores da mesma função falhem ao mesmo tempo. O que faremos nesse caso? Dez dias de férias! É por isso que quero fazer o upgrade do servidor
Reply #72016-10-17
Obrigado pela sua ajuda prestativa. Em 2014, compramos um lote de discos rígidos, e todos os seis servidores também tiveram suas informações armazenadas em formato RAID. O problema que estamos enfrentando no momento é uma falha na placa-mãe do servidor. Antes de 1º de maio, uma falha no servidor B de um determinado cargo impede que ele seja iniciado. Na noite seguinte, o servidor A, que estava no mesmo local, voltou a apresentar problemas e ficou com a tela preta. Felizmente, a placa-mãe do servidor A não sofreu danos graves; após ser reiniciado, ele voltou a funcionar normalmente. No entanto, foi necessário reiniciá-lo duas vezes durante aquela noite. Como era um período festivo, o serviço da DELL ficou indisponível. Passamos 3 dias em grande preocupação, até que os engenheiros da DELL vieram substituir a placa-mãe do servidor B. Só então pudemos respirar aliviados. Estamos preocupados com o que aconteceria durante o período do Ano Novo Chinês, caso dois servidores da mesma função falhem ao mesmo tempo. O que faremos nesse caso? Dez dias de férias! É por isso que quero fazer o upgrade do servidor
Reply #82016-10-17
Problemas com a placa-mãe são realmente raros. Se for a estação CS, mesmo que haja problemas com o servidor, este dispositivo ainda consegue ser controlado normalmente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.