HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Como determinar o diâmetro do tubo principal da tocha do dispositivo?

2016-11-04View Original

Thread Content

Uma vez que se sabe a vazão de cada válvula de segurança do dispositivo em diferentes condições de operação, como deve-se considerar o tamanho do tubo principal de chama do conjunto inteiro?
Reply #22016-11-04
O software Aspen FlareNet pode fazer os cálculos. Você pode procurar.
Reply #32016-11-28
Em resumo, existem dois princípios principais: primeiro, o diâmetro do tubo de emissão escolhido deve atender aos requisitos de contrapressão, ou seja, às condições mais rigorosas em diferentes situações de operação. Geralmente, a perda de carga na rede externa à área da tocha é determinada pelo escritório de projetos, enquanto a perda de carga na própria área da tocha é fornecida pelo fabricante da tocha, sendo ambas as valores somados para cálculo conjunto. Em segundo lugar, dependendo do tipo de meio que é emitido, o número de Mach na saída da tocha varia. Meios com baixo valor calórico são difíceis de queimar; para meios que permitem uma maior taxa de queima, o número de Mach na saída costuma ser menor. Em geral, as tochas para hidrocarbonetos têm um número de Mach na saída inferior a 0,5, a menos que haja uma pressão Pressão de retenção muito alta, no qual caso a tocha pode funcionar em velocidade sonora.
Reply #42016-11-29
Naquela época, eu determinei o fluxo total no tubo principal da tocha com base no fluxo de escape do válvula de segurança que tinha a maior capacidade de liberação de gás. Como o fluxo nesse ponto era claramente maior do que nos outros pontos, não foi necessário levar em consideração a possibilidade de somatório dos fluxos. Isso é bem explicado na API521. Recomendo que você dê uma olhada nisso. Se houver pouca diferença entre os fluxos de escape dos diferentes pontos, então fica difícil determinar o fluxo total; é preciso analisar cuidadosamente se há ou não a possibilidade de somatório dos fluxos. Geralmente, isso acontece. Em termos de processos industriais, é preciso agir de acordo com as regras estabelecidas. Como não conheço as condições do seu equipamento, só posso dar uma ideia geral. Você pode simplesmente seguir essas orientações como uma referência~:lol Depois de saber o fluxo, e com base no que foi dito acima, é possível determinar a velocidade do fluxo. Assim, o diâmetro do tubo também fica definido~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.