Thread Content
Prezados especialistas técnicos: O modelo Yokogawa CS3000 apresenta algum problema ao se comunicar com o cartão de comunicação ALR121 e com os instrumentos de campo? Nesse caso, é utilizado o MTL838 para a comunicação com os MTL831 localizados no campo. Foram instalados 16 termopares no local, e ontem à noite as temperaturas desses termopares sofreram flutuações repentinas. Houve um momento em que as temperaturas voltaram a zero, mas depois voltaram ao normal. Qual é a causa disso? Como resolver esse problema?
Tivemos um problema semelhante em nossa empresa: todas as 121 placas de comunicação de uma linha de controle falharam ao mesmo tempo. Mas não se recuperou sozinho.
Oh, e como vocês resolvem isso? Eu só quero descobrir a causa, para evitar que algo assim aconteça novamente. Afinal, 16 pontos variando ao mesmo tempo têm um grande impacto no processo! Obrigado!
Tanto o ALR121 quanto o MTL838 precisam ser verificados, por exemplo, se o fornecimento de energia é estável, se as conexões estão firmes e se os cabos estão bem conectados. Após a inspeção, se o mesmo problema ocorrer novamente, só restará substituir o componente para resolver o problema.
Obrigado! Certo, também estamos de olho nisso. Desde que esse problema surgiu da última vez, ele não apareceu mais até agora.
No nosso caso, todos os ALR121 da estação de controle não estão funcionando; as luzes de status também não acendem, e o status dos cartões no sistema mostra um símbolo vermelho de “×”. A palavra “2” aparece no canto superior direito. Indica um defeito no BUS2; ao reinstalar o segundo CPU, tudo volta ao normal, mas a causa raiz do problema ainda não é conhecida.