Prezados especialistas, nossa unidade possui um sistema de separação de ar por compressão externa da marca Hangyang, modelo 40000. Existem dois componentes do tipo v1: v1a e v1b. Durante a operação, um desses componentes mantém uma abertura fixa, enquanto o outro é controlado pelo nível do líquido na torre inferior. Atualmente, os molsifts estão em operação simultânea. Durante as trocas entre esses molsifts, ocorrem grandes flutuações no valor de v1a, o que acaba causando problemas no funcionamento do sistema. Já tentamos ajustar os parâmetros PID várias vezes, mas sem resultados significativos. Gostaria de saber se vocês já enfrentaram situações semelhantes e como as resolveram Existe algum plano de controle melhor? Obrigado a todos! ! !
Já pensou em colocar a válvula V1 em controle manual, para ver se é possível mantê-la estável?
Operar manualmente permite manter a estabilidade. Atualmente, todas as operações são feitas de forma manual nessa fase. É estranho: durante a troca do sílica molecular, a pressão na coluna permanece estável. Durante todo o processo de equalização da pressão com o sílica molecular, as flutuações de pressão não ultrapassam 3 kPa. Durante a troca, as flutuações de pressão não passam de 1 kPa. A única coisa que sofre flutuações é a quantidade de ar, o que é inevitável. Os dois tipos de sílica molecular operam em paralelo por um certo tempo, mas as flutuações na quantidade de ar também não são grandes; no máximo, representam 1% da quantidade total de ar. Embora a coluna inferior seja uma coluna de enchimento, acho que não precisa ser tão sensível assim, certo?
Esse problema realmente merece ser bem pensado. É preciso observar com atenção; talvez assim você descubra o segredo por trás disso. Gostaria de perguntar: as flutuações são grandes, normalmente?
Normalmente há flutuações, mas de pequena amplitude, o que é aceitável. O funcionamento da válvula também é bom. No entanto, logo após a troca do filtro molecular, o V1 começa a sofrer grandes flutuações. Na maioria das vezes, essas flutuações permitem que o sistema se ajuste automaticamente. Mas, às vezes, as flutuações são tão grandes que impedem que o V1 receba líquido, e assim o sistema deixa de funcionar. Agora estamos tentando descobrir a causa. Não conseguimos encontrar uma explicação para isso. O nível do líquido de resfriamento principal também não mudou muito. No condensador de argônio bruto, o V701 está em modo automático, mas essa válvula permanece estável, sem apresentar nenhuma alteração. A resistência na torre inferior aumenta ligeiramente nesse processo. O fluxo de nitrogênio líquido para a torre superior v3 é controlado manualmente, e a abertura da válvula permanece constante. A pressão na torre superior varia muito pouco nesse processo, ficando abaixo de 1 kPa. Não é possível explicar as flutuações em v1; as válvulas foram verificadas e não há problemas com elas.
Será que, durante a troca do peneira molecular, as palhetas de direção do compressor se abrem ou se fecham, fazendo com que a corrente elétrica também apresente grandes flutuações? Qual é a tensão nesse momento? Durante as flutuações, a tensão e a corrente podem causar perturbações em alguns posicionadores de válvulas que são particularmente sensíveis?
O processo de controle da pressão dos filtros moleculares v1207 é controlado por um programa que eu mesmo desenvolvi. Esse programa utiliza uma tabela em forma de linha para realizar o controle. Além disso, foram feitas algumas otimizações no controle dos filtros moleculares. Agora, o controle do compressor de ar também é muito estável; não há flutuações significativas na corrente elétrica, o que evita problemas nos equipamentos. Para o controle do v1, utilizamos válvulas da Samson, que são de excelente qualidade. Nunca houve problemas com essas válvulas, mesmo quando a torre de separação de ar foi atingida por raios. Portanto, acho que não haverá interferências.
Troque o v1a por uma abertura fixa e tente de novo
No início da elevação da tensão, ainda está na fase paralela~~ Esse problema está aparecendo?
Acho que devemos começar com operação em paralelo; isso serve para reduzir as flutuações de pressão na torre inferior. O tempo de operação em paralelo do filtro molecular é de 20 segundos, o que corresponde basicamente ao tempo de ação da válvula mais 5 segundos de margem. Após as flutuações na v1, já houve uma mudança, afinal, tanto as variações do nível do líquido quanto as leituras dos instrumentos apresentam atraso. Mas o que não se entende é que as flutuações no nível do líquido também acontecem normalmente, e as válvulas conseguem se ajustar corretamente. Nessa fase, parece que há um amplificação dos sinais, mas os dados não refletem isso; as flutuações continuam sendo grandes, e a saída começa a oscilar. Suspeita-se que haja algum problema com os parâmetros PID. Tentou-se ajustar vários conjuntos de parâmetros com os técnicos mais experientes, mas nada funcionou. Parece que há algum problema no processo em si.
Válvula de equalização V1207: a configuração de abertura foi reajustada? Tente definir uma abertura menor para a válvula no início do processo de equalização~~ Isso pode evitar flutuações significativas na quantidade de ar que entra na torre~~