Gostaria de pedir a opinião de vocês sobre o controle da válvula v1

2016-12-02View Original

Thread Content

Prezados especialistas, nossa unidade possui um sistema de separação de ar por compressão externa da marca Hangyang, modelo 40000. Existem dois componentes do tipo v1: v1a e v1b. Durante a operação, um desses componentes mantém uma abertura fixa, enquanto o outro é controlado pelo nível do líquido na torre inferior. Atualmente, os molsifts estão em operação simultânea. Durante as trocas entre esses molsifts, ocorrem grandes flutuações no valor de v1a, o que acaba causando problemas no funcionamento do sistema. Já tentamos ajustar os parâmetros PID várias vezes, mas sem resultados significativos. Gostaria de saber se vocês já enfrentaram situações semelhantes e como as resolveram Existe algum plano de controle melhor? Obrigado a todos! ! !
Reply #22016-12-03
Já pensou em colocar a válvula V1 em controle manual, para ver se é possível mantê-la estável?
Reply #32016-12-03
Operar manualmente permite manter a estabilidade. Atualmente, todas as operações são feitas de forma manual nessa fase. É estranho: durante a troca do sílica molecular, a pressão na coluna permanece estável. Durante todo o processo de equalização da pressão com o sílica molecular, as flutuações de pressão não ultrapassam 3 kPa. Durante a troca, as flutuações de pressão não passam de 1 kPa. A única coisa que sofre flutuações é a quantidade de ar, o que é inevitável. Os dois tipos de sílica molecular operam em paralelo por um certo tempo, mas as flutuações na quantidade de ar também não são grandes; no máximo, representam 1% da quantidade total de ar. Embora a coluna inferior seja uma coluna de enchimento, acho que não precisa ser tão sensível assim, certo?
Reply #42016-12-03
Esse problema realmente merece ser bem pensado. É preciso observar com atenção; talvez assim você descubra o segredo por trás disso. Gostaria de perguntar: as flutuações são grandes, normalmente?
Reply #52016-12-03
Normalmente há flutuações, mas de pequena amplitude, o que é aceitável. O funcionamento da válvula também é bom. No entanto, logo após a troca do filtro molecular, o V1 começa a sofrer grandes flutuações. Na maioria das vezes, essas flutuações permitem que o sistema se ajuste automaticamente. Mas, às vezes, as flutuações são tão grandes que impedem que o V1 receba líquido, e assim o sistema deixa de funcionar. Agora estamos tentando descobrir a causa. Não conseguimos encontrar uma explicação para isso. O nível do líquido de resfriamento principal também não mudou muito. No condensador de argônio bruto, o V701 está em modo automático, mas essa válvula permanece estável, sem apresentar nenhuma alteração. A resistência na torre inferior aumenta ligeiramente nesse processo. O fluxo de nitrogênio líquido para a torre superior v3 é controlado manualmente, e a abertura da válvula permanece constante. A pressão na torre superior varia muito pouco nesse processo, ficando abaixo de 1 kPa. Não é possível explicar as flutuações em v1; as válvulas foram verificadas e não há problemas com elas.
Reply #62016-12-03
Será que, durante a troca do peneira molecular, as palhetas de direção do compressor se abrem ou se fecham, fazendo com que a corrente elétrica também apresente grandes flutuações? Qual é a tensão nesse momento? Durante as flutuações, a tensão e a corrente podem causar perturbações em alguns posicionadores de válvulas que são particularmente sensíveis?
Reply #72016-12-03
O processo de controle da pressão dos filtros moleculares v1207 é controlado por um programa que eu mesmo desenvolvi. Esse programa utiliza uma tabela em forma de linha para realizar o controle. Além disso, foram feitas algumas otimizações no controle dos filtros moleculares. Agora, o controle do compressor de ar também é muito estável; não há flutuações significativas na corrente elétrica, o que evita problemas nos equipamentos. Para o controle do v1, utilizamos válvulas da Samson, que são de excelente qualidade. Nunca houve problemas com essas válvulas, mesmo quando a torre de separação de ar foi atingida por raios. Portanto, acho que não haverá interferências.
Reply #82016-12-03
Troque o v1a por uma abertura fixa e tente de novo
Reply #92016-12-05
No início da elevação da tensão, ainda está na fase paralela~~ Esse problema está aparecendo?
Reply #102016-12-05
Acho que devemos começar com operação em paralelo; isso serve para reduzir as flutuações de pressão na torre inferior. O tempo de operação em paralelo do filtro molecular é de 20 segundos, o que corresponde basicamente ao tempo de ação da válvula mais 5 segundos de margem. Após as flutuações na v1, já houve uma mudança, afinal, tanto as variações do nível do líquido quanto as leituras dos instrumentos apresentam atraso. Mas o que não se entende é que as flutuações no nível do líquido também acontecem normalmente, e as válvulas conseguem se ajustar corretamente. Nessa fase, parece que há um amplificação dos sinais, mas os dados não refletem isso; as flutuações continuam sendo grandes, e a saída começa a oscilar. Suspeita-se que haja algum problema com os parâmetros PID. Tentou-se ajustar vários conjuntos de parâmetros com os técnicos mais experientes, mas nada funcionou. Parece que há algum problema no processo em si.
Reply #112016-12-05
Válvula de equalização V1207: a configuração de abertura foi reajustada? Tente definir uma abertura menor para a válvula no início do processo de equalização~~ Isso pode evitar flutuações significativas na quantidade de ar que entra na torre~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.