Thread Content
Может ли клапан пневматического отключения оставаться на месте в аварийном состоянии? В материалах, предоставленных проектным институтом, состояние аварии указано как FL. Правильно ли это? Может ли клапан перекрытия оставаться на месте?
FL — это остановка на месте при сбое. FO — включение при неисправности, FC — выключение при неисправности.
FL — это остановка на месте при сбое. FO — включение при неисправности, FC — выключение при неисправности.
FL — это остановка на месте при сбое. FO — включение при неисправности, FC — выключение при неисправности.
Если это FL, то, скорее всего, будет сохранять свое положение и останется на прежнем месте. Также существуют FC, FO и т. д
На втором этаже — настоящие мастера! :рукопожатие
Если я не ошибаюсь, FL, по-видимому, предназначен для режима зависания. У нас обычно используется режим fo fc; как только прекращается подача воздуха, всё становится хаотичным~~~~
Клапаны перекрытия редко устанавливаются в режиме FL, а клапаны остановки — ещё реже. Но регулирующий клапан будет настроен на FL. @jiaguoyun
FO FC FL определяется в зависимости от конкретной технологии или фактических потребностей конечных пользователей; здесь нет стандартных правил
Клапан перекрытия выполняет лишь функцию перекрытия, не позволяет регулировать поток, имеет только два положения: открыто и закрыто. Вы имеете в виду пневматический регулирующий клапан, у которого есть функция сохранения состояния при аварии. Это состояние до аварии.