Водяной затвор для факела

2016-02-23View Original

Thread Content

В устройстве SH3009, согласно пункту 8.2.5, объем воды в водяном затворе должен быть достаточным для того, чтобы при возникновении отрицательного давления в трубопроводе для отвода горючих газов вертикальная труба на входе в водяной затвор могла быть заполнена водой на высоту 3 метра. Если это так, то разве диаметр самого оборудования не должен превышать 3 метра?
Reply #22016-02-23
Трубка ведь намного меньше банки, не так ли? Вертикальная труба длиной 3 метра, посчитайте объем!
Reply #32016-02-23
Все сказано очень ясно: на высоте 3 метров от входного трубопровода, например, у трубопровода для выпуска горючих газов диаметром DN200, объем воды будет равен объему воды, сэкономленному за счет использования трубопровода длиной более 3 метров диаметром DN200. То есть 3,14*0,1*0,1*3=0,1 кубического метра
Reply #42016-02-23
Это означает, что даже если диаметр резервуара для разделения жидкостей меньше 3 м, вертикальная высота входного трубопровода в резервуар должна составлять 3 м. Если же подача жидкости происходит горизонтально на расстоянии 3 м, это уже бессмысленно
Reply #52016-02-23
Горизонтальные трубы бесполезны; функция водяного упора заключается в том, чтобы с помощью гидравлического давления, создаваемого столбом воды, предотвратить обратный поток. Если труба горизонтальная, то такое гидравлическое давление не может быть создано
Reply #62016-02-24
Вертикальная труба длиной 3 метра, включая часть внутри резервуара и часть снаружи. 。 。
Reply #72016-02-24
Можно ли нагнетать азот в реактор? Если возможно, к импортной трубопроводной линии следует подключить трубопровод с азотом и поддерживать его в открытом состоянии. Это позволит существенно снизить влажность у входа для загрузки, а порошок не будет так легко склеиваться в комки.
Reply #82016-02-24
В SH3009 для версии 4.0.25 высота водяного затвора в водяном затворе должна обеспечивать эффективное предотвращение обратного воспламенения в факеле в нормальных производственных условиях, а также гарантировать, что в случае аварийного выброса газы смогут преодолеть водяной затвор и поступить в факел. Вертикальный вводной трубопровод в водяной затвор должен располагаться на высоте не менее 3 м над максимально допустимым уровнем воды в затворе; при наличии системы утилизации горючих газов его высота также определяется с учетом потребностей заказчика и давления, контролируемого газгольдером.
Reply #92016-03-02
В данном случае, если в резервуаре произойдет взрыв из-за обратного воспламенения пламени, уровень воды в водяном затворе мгновенно создаст гидравлическое давление, которое будет передаваться по вентиляционной трубе. Расстояние, на которое будет передаваться это давление, составляет не менее 3 метров. Это расстояние не зависит от диаметра вентиляционной трубы; оно определяется лишь высотой расположения вентиляционной трубы относительно водяного затвора. Основная функция водяного затвора — предотвращение обратного зажигания.
Reply #102016-03-02
Какова связь между высотой вертикальной трубы в трех метрах и её диаметром?
Reply #112016-03-03
Это связано с диаметром оборудования: чем больше диаметр, тем короче может быть вертикальная труба

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.