Thread Content
≤Регулируемый предохранительный клапан массой 64 кг, рабочее давление: 39,6 кг. После проверки квалифицированным подразделением был выдан отчет о проверке, подтверждающий его соответствие требованиям. После установки и запуска печи было обнаружено, что предохранительный клапан по-прежнему протекает. Является ли это проблемой производителя или организации, проводившей калибровку? Что делать?
Это, вероятно, проблема производства, компания-проверщик несет ответственность. Вообще нет никакой проверки, просто берут деньги.
У меня также возникла проблема — её тоже настроили на 39. 7 кгф, но на месте не подпрыгивает, а на тестовой платформе снова прыгает, на месте — никакой реакции, это бесит до смерти
Возможно, диагностический материал и температура не соответствуют условиям эксплуатации
Подобные проблемы у меня возникают часто: мы проверяем более 300 предохранительных клапанов за раз, и всегда находится несколько таких, которые при проверке онлайн не срабатывают, но срабатывают, когда установлены на оборудовании. Пришлось много раз переезжать туда-сюда. Позже, в зависимости от расчетного давления оборудования, можно соответственно повысить установленное давление.
Подобные проблемы у меня возникают часто: мы проверяем более 300 предохранительных клапанов за раз, и всегда находится несколько таких, которые при проверке онлайн не срабатывают, но срабатывают, когда установлены на оборудовании. Пришлось много раз переезжать туда-сюда. Позже, в зависимости от расчетного давления оборудования, можно соответственно повысить установленное давление.