Для фланцев с длинной шейкой и давлением 1,6 МПа выбирается DN=500; при использовании гайок M20 они упираются в край фланца

2016-04-14View Original

Thread Content

Для фланцев с длинной шейкой при давлении 1,6 МПа выбирается DN=500. Оказалось, что при использовании гайок M20 они упираются в край фланца. Стоит ли заменить их на фланцы с плоским соединением типа А?
Reply #22016-04-14
Какой стандарт фланцев используется? Проверьте стандарты: если болт соответствует фланцу, такой проблемы не возникнет.
Reply #32016-04-15
Действительно, встречались подобные проблемы: сверление производилось до края отверстия, но это не мешало работе фланца. Если есть проблемы, можно написать по QQ: 2461870026
Reply #42016-04-15
Да, это произошло из-за неточности при обработке фланца — его центр сместился внутрь
Reply #52016-04-15
Не должно быть, по стандартам при производстве они не должны соприкасаться.
Reply #62016-04-15
Не может быть, у стандарта HG/T20592-2009 диаметр отверстий для болтов для DN500 при давлении 1,6 Мпа составляет 33 мм, и это в порядке; у болтов M20 все должно быть еще лучше.
Reply #72016-04-15
JB/T4703: проверил — центральная часть имеет размер 600, толщина крупного конца шейки составляет 22 мм. Максимальное расстояние от оси до углов гайки M20 составляет примерно 35 мм. 600 – 35 = 565 > 500 + 22 + 22 = 544. Все в порядке, есть запас.
Reply #82016-04-16
Действующий стандарт — NB/T47023-2012
Reply #92016-04-17
Если внешний край фланца на 2,5 мм меньше, будет ли это подходить?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.