Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Сера-Цинк-Алюминий 9 мая 2016 года в 16:13. Как настраивается система управления коэффициентом восстановления серы?
Контролируется объем воздуха, поступающего в печь для синтеза серы, таким образом, чтобы соотношение H2S/SO2 в газе на выходе из третьего конденсационного охладителя составляло 2/1.
Как регулируется система управления коэффициентом восстановления серы? Цель контроля соотношения воздуха и газа: контролировать объем воздуха, поступающего в камеру сгорания для производства серы, таким образом, чтобы в газе на выходе из третьего конденсатора соотношение H2S/SO2 составляло 2/1.
Это… я действительно не знаю. Пожалуйста, объясните
Благодаря автоматическому контролю соотношения воздуха и газа значительно повышается стабильность соотношения H2S/SO2, что обеспечивает оптимальные условия для реакции в печах для производства серы и в реакционных установках. Это способствует повышению степени преобразования, снижению содержания серы в отходящих газах, уменьшению нагрузки на устройства для гидрирования отходящих газов, а также снижению содержания серы в очищенных отходящих газах на выходе из абсорбционных установок. В результате снижается общее количество серы, выбрасываемой в атмосферу.
Максимально преобразовать серу, содержащуюся в кислых газах, в серу, сведя к минимуму количество серы, попадающей в атмосферу
Как регулируется система управления коэффициентом восстановления серы? Ответ: Используется программная платформа управления HCHACS и собственные технологии контроля соотношения H2S/SO2. Алгоритмы разрабатываются с учетом как анализа процесса, так и идентификации системы. Для управления объемом подачи воздуха применяются стратегии передового управления; при этом DCS помогает контролировать объем подачи воздуха. Это позволяет устранить влияние таких факторов, как нелинейность, большие задержки и изменения количества кислородсодержащих газов, на соотношение H2S/SO2. Таким образом повышается стабильность этого соотношения, а его значение приближается к значению 2:1.
Как регулируется система управления коэффициентом восстановления серы? Ответ: Используется программная платформа управления HCHACS и собственные технологии контроля соотношения H2S/SO2. Алгоритмы разрабатываются с учетом как анализа процесса, так и идентификации системы. Для управления объемом подачи воздуха применяются стратегии передового управления; при этом DCS помогает контролировать объем подачи воздуха. Это позволяет устранить влияние таких факторов, как нелинейность, большие задержки и изменения количества кислородсодержащих газов, на соотношение H2S/SO2. Таким образом повышается стабильность этого соотношения, а его значение приближается к значению 2:1.
Контролируется объем воздуха, поступающего в печь для синтеза серы, так чтобы на выходе из третьего конденсатора соотношение H2S/SO2 составляло 2
Как правило, подачу воздуха регулируют в зависимости от количества кислородсодержащих газов. Когда температура в зоне горения низкая, а показания прибора для анализа соотношений малы, можно увеличить объем воздуха, поступающего в среднюю часть печи; Когда температура горелки высока, а соотношение велико, можно уменьшить объем воздуха, поступающего в среднюю часть.
Система управления, обеспечивающая соблюдение определенной пропорциональной зависимости между двумя или более параметрами, называется системой управления по соотношению. Система, в которой поддерживается определенное соотношение между расходами двух или нескольких веществ, называется системой управления соотношением расходов. Системы управления с использованием отношения могут быть разделены на: системы с открытым замыканием и использованием отношения, системы с одним замыканием и использованием отношения, системы с двумя замыканиями и использованием отношения, системы с переменным отношением, а также системы, сочетающие в себе последовательное и регулирование с использованием отношения.