380В: от нуля и к земле

2016-06-12View Original

Thread Content

Почему при измерении на нулевой провод напряжение составляет 220 В, а при измерении на землю — 380 В?
Reply #22016-06-12
В нормальных условиях этого не должно быть, ведь напряжение между фазами, а также между фазой и землей должно составлять 220 В. Не поврежден ли заземляющий провод?
Reply #32016-06-12
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем cmjzy 12.06.2016 в 22:18. Три фазных провода — L1, L2, L3; нулевой провод — это центральный провод N. Для защиты от электрического тока используется провод PE. В обычных условиях напряжение между фазными проводами (L1-L2, L2-L3, L3-L1) составляет 380 В, а напряжение между фазным проводом и нулевым проводом (L1-N, L2-N, L3-N) — 220 В. В Китае обычно используется система заземления центрального провода. Поэтому, если измерить напряжение между фазным проводом и землей, оно также будет равно 220 В. Однако, если центральный провод по какой-то причине отсоединится от земли, напряжение между фазным проводом и нулевым проводом становится неопределенным; оно зависит от величины трехфазной нагрузки. Это значение может составлять более 300 В или чуть более 100 В. Именно поэтому в старых системах распределения электроэнергии, когда нулевой провод трансформатора отрывался, некоторые устройства выходили из строя из-за перенапряжения, а другие — нет.
Reply #42016-06-13
Выход трансформатора бывает в трехфазной четырехпроводной и трехфазной пятипроводной схемах. Трехфазная четырехпроводная система предусматривает заземление нулевого провода, а выходной ток равен нулю; в такой системе необходимо осуществлять множественное заземление. При дисбалансе трех фаз происходит колебание напряжения на нулевой линии. Система с трехфазным пятижильным соединением и незаземленной нулевой точкой. Скорее всего, в данном случае провода подключены неправильно
Reply #52016-06-17
Очевидно, что с подключением проводов есть проблема: земля соединена с фазой, из-за чего возникает напряжение 380 В между фазой и землей. К тому же можно сделать вывод, что земля не соединена с внешней системой заземления, она отсоединена
Reply #62016-06-20
Дрейф нулевой точки, или фазный провод по отношению к земле

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.