Thread Content
В настоящее время на многих объектах, где используются опасные химические процессы или имеются крупные источники опасности, необходимо устанавливать системы SIS. Я вижу, что при проектировании таких систем в некоторых проектных бюро на панелях управления системой SIS предусматриваются кнопки с замком; для каждого механизма блокировки отдельно предусмотрены кнопки экстренной остановки и сброса. Должны ли быть установлены эти две кнопки для процессов с опасными химикатами? Если для зоны резервуаров устанавливается система SIS с интерлоком, которая останавливает насосы подачи при высоком уровне жидкости в резервуарах и закрывает клапаны подачи, то требуется ли также установка кнопки экстренной остановки и кнопки сброса? Спасибо
Если для зоны резервуаров устанавливается система SIS с интерлоком, которая останавливает насосы подачи при высоком уровне жидкости в резервуарах и закрывает клапаны подачи, то требуется ли также установка кнопки экстренной остановки и кнопки сброса? Что, если на месте произойдет пожар? Даже если уровень жидкости не высок, все равно необходимо немедленно остановить оборудование. Кнопка сброса совершенно не нужна — достаточно осуществлять обмен данными через интерфейс DCS с системой SIS. Некоторые решения, предложенные проектными институтами, также являются неразумными
Сейчас при выполнении операций в первую очередь учитывается безопасность, личные рекомендации по орошаемым территориям не требуются
Ручное отключение — это лишь часть контрольной схемы; функции, выполняемые в SIS, заключаются в том, что при достижении уровня жидкости критического значения останавливается насос подачи и закрывается клапан отключения подачи.