Если передатчик находится слишком далеко от комнаты DCS, нужно ли использовать изолатор?

2016-09-17View Original

Thread Content

Скажите, пожалуйста: датчик давления, находящийся в расстоянии 1 километра от центральной комнаты управления, оснащен экранированным кабелем. Насколько сильно снижается сигнал в диапазоне 4–20 мА? Требуется ли использование изолаторов или каких-либо других средств для компенсации?
Reply #22016-09-17
Сколько в обычном кабеле может быть каналов сигналов, при этом они не будут мешать друг другу?
Reply #32016-09-18
Падение напряжения на кабеле должно обеспечивать нормальную работу передатчика на месте; в противном случае необходимо увеличить площадь поперечного сечения кабеля.
Reply #42016-09-18
Для сечения провода более 1,5 мм² 1 км — без проблем.
Reply #52016-09-18
Тысяча метров — это не так уж и далеко. Главное, чтобы сопротивление кабеля приборов было в норме; если оно не соответствует требованиям, то даже несколько сотен метров окажутся слишком большим расстоянием

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.