Rosemount Vortex Akış Ölçer ile ilgili sorunlar

2016-12-02View Original

Thread Content

Ortam butiraldir, akış ölçer dikey olarak monte edilmiştir, ayrık elektronik sistemlidir. Arıza belirtisi, cihaz çalışırken akış ölçerin aniden sıfıra dönmesidir; uzatma kablolarını hareket ettirdiğinde tekrar normal çalışmaya döner veya bazen hiçbir şey yapılmadan kendiliğinden normale döner. Sorun ne olabilir?:):):)
Reply #22016-12-02
Konu sahibinin dediğine göre, her bir sinyal kablolarının gevşek olup olmadığı özellikle kontrol edilebilir. Akış ölçer dikey bir boru üzerine monte edildiğinden, borunun titreşim yapup yapmadığı da kontrol edilmelidir.
Reply #32016-12-02
Öncelikle sinyal kablolarının gevşek olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, sıfırlanma süresi ne kadar sürüyor? Eğer bu durum geçiciyse, sinyal kablolarının koruma ve topraklamasını kontrol edin; çalışma koşullarına ilişkin faktörler göz ardı edildi mi? Borunun titreşimini kontrol edin
Reply #42016-12-02
Bütiral kesinlikle sıvı olmalıdır ve vortex akış ölçerler sıvı ölçerken tüpün tamamen dolu olmasını ve akışın sabit olmasını gerektirir; bu yüzden ölçerin mümkün olduğunca yatay bir boru hattına monte edilmesi gerekir. Dikey bir boru hattına zaten monte edildiğinden, sıvının yukarı ve aşağı akması ölçümleri büyük ölçüde etkiler; yukarı akışta hava parçacıklarının geçmesi bozucu etkilere neden olabilirken, aşağı akışta normal ölçüm yapmak neredeyse imkansızdır. Akış ölçerin montaj yerinin seçiminde bir sorun var.
Reply #52016-12-02
Konu sahibi, sinyal kablo bağlantılarını kontrol edip besleme voltajını ölçebilir.
Reply #62016-12-03
Vorteks bantlarının etkili olup olmaması, montaj ve tasarım hesaplamalarıyla büyük ölçüde ilgilidir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.