Diskussion zur Verwendung des EJA-Yokogawa-Druckunterschieds-Schichtmessers

2016-04-25View Original

Thread Content

Ich hätte eine Frage: Bei den Differentialdruck-Schwingungsmessern von Yokogawa – sollte man beim ersten Einsatz zuerst das Messbereich einstellen oder zuerst die Nullpunkte justieren? Was ist der Unterschied? Wie wird außerdem die Verschiebungsreichweite eingestellt?
Reply #22016-04-25
Vor der Installation des Transmitters wird er zunächst entsprechend dem Messbereich kalibriert. Nach der Installation erfolgt die Einstellung des Nullpunkts mithilfe des Nullpunkts oder der Verschiebung...
Reply #32016-04-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von nckly am 25.4.2016 um 20:39 bearbeitet. Bei einem Differenzdruck mit Membrankammer bedeutet die Installation einer Doppel-Flansch-Membrankammer, dass der Druckunterschied bei keinem Druck null ist – der Messbereich liegt also ungefähr bei Null. Wenn eine Berechnung durchgeführt wird, erfolgt diese anhand der Entfernung zwischen den oberen und unteren Flanschen. In der Regel hat das Silikonöl in der Membrankammer eine Dichte von 1. Falls man selbst Leitungen zur Übertragung des Drucks verwendet, muss bei der Berechnung die Dichte des Mediums berücksichtigt werden. Die Migration erfolgt dabei als negative Migration
Reply #42016-04-26
Stellen Sie zunächst das Messbereich ein, montieren Sie es mit den doppelten Flanschen und stellen Sie sicher, dass bei keinem Flüssigkeitsstand der Wert 0 angezeigt wird
Reply #52016-04-26
Ist der Nullpunkt der Punkt, an dem der Differenzdruck null ist – wird dann eine Ausgangsspannung von 4 mA erzeugt? Die Verschiebung des Nullpunkts bezeichnet die Verschiebung dieses Punktes; nach einer negativen Verschiebung entspricht der Nullpunkt dem jeweiligen Flüssigkeitsspiegel – auch in diesem Fall wird eine Ausgangsspannung von 4 mA erzeugt. Man muss sie klar voneinander unterscheiden.
Reply #62016-04-26
Zuerst wird die Nullpunkteinstellung vorgenommen, anschließend wird der Messbereich anhand der Messhöhe und der Dichte des Mediums berechnet. Bei der Bestellung wird dies in der Regel bereits eingestellt, sodass das Gerät direkt installiert und in Betrieb genommen werden kann. Negative Migration bezieht sich hauptsächlich auf Differenzdruckmessgeräte mit Druckleitung – bei Doppelflanschen kann die Installationshöhe des Transmitters angepasst werden, wodurch keine negative Migration notwendig ist!
Reply #72016-04-26
Bei einem Doppel-Flansch-Spiegel sollte zunächst eine negative Verschiebung vorgenommen werden; ein Nullpunkt-Einstellen wird nicht empfohlen. Verwenden Sie ρgh zur Berechnung der negativen Migrationsmenge, wobei ρ die Dichte des Silikonöls ist. Der Messbereich wird ebenfalls mit ρgh berechnet, wobei ρ die Dichte des zu messenden Mediums ist.
Reply #82016-04-26
Nach der Installation wird die Nullpunkte einjustiert, anschließend wird je nach Umfang des Verschiebungsmaßes die Messspanne angepasst – geht das so?
Reply #92016-04-26
Es handelt sich um einen Doppel-Flansch-Druckunterschieds-Spiegel. Zuerst werden die Drucksensoren oben und unten angebracht, anschließend wird die Nullpunkteinstellung vorgenommen und danach der Messbereich festgelegt. Doch wenn man den ursprünglichen Messbereich verwendet, ist das nicht richtig – man muss auch die Verschiebung berücksichtigen. Ich weiß nicht, welche Werte dafür benötigt werden
Reply #102016-04-26
Ist Migration einfach eine weitere Einstellung des Messbereichs? Oder auf 0 setzen?
Reply #112016-04-26
Wenn man zunächst den Messbereich einstellt, dann wird er entsprechend den tatsächlichen Bedingungen vor Ort installiert – doch der Nullpunkt verschiebt sich. Am Ende muss man den Messbereich trotzdem anpassen, oder?
Reply #122016-04-26
Es handelt sich um einen Doppel-Flansch-Höhenmesser. Wenn man von einer vorherigen Einstellung spricht, meint man damit wohl die Einstellung des Messbereichs entsprechend der tatsächlichen Position des Füllgefäßes, richtig?
Reply #132016-04-26
Ändern des Messbereichs – es wird ihm als 0 angezeigt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.