Unser Unternehmen hat gerade ein neues Projekt für einen Cloud-Computing-Datenzentrum übernommen. Aufgrund unvollständiger Planungsunterlagen haben wir Shanghai Chuan um Hilfe gebeten. Es handelt sich dabei um 2 Kältemittellagerbehälter, die dazu dienen, Kühlenergie an die Lüftungsanlagen zu liefern. Die Behälter bestehen aus Kohlenstahl, haben ein Volumen von 15.000 m³, arbeiten bei einem Druck von 0,8 MPa. Ihr Durchmesser beträgt 28.000 mm und ihre Höhe 25.000 mm. Im Betrieb enthält jeder Behälter Wasser; die Temperatur liegt dabei etwa zwischen 5 °C und 30 °C. Nach der Definition von Druckbehältern erfüllen diese beiden Behälter nur zwei der Kriterien – sie erfüllen nicht das Kriterium „3. Das im Behälter enthaltene Medium ist Gas, flüssiges Gas oder eine Flüssigkeit mit einer maximalen Betriebstemperatur, die gleich oder höher als der Siedepunkt ist“. Doch einige Hersteller bezeichnen diese Behälter dennoch als Druckbehälter. Da ich mich damit nicht auskenne, bin ich etwas verwirrt. Ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir dies erklären könnten.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hlcl am 19.7.2016 um 16:59 bearbeitet. Er bezieht sich auf die Konstruktion und Herstellung von Druckbehältern, nicht auf deren Verwaltung. Hat der Wärmespeicher einen Gasraum? Falls es einen Gasraum gibt, muss dieser ebenfalls als Druckbehälter behandelt werden.
Durchmesser 28 Meter? 25 Meter hoch? So riesig?
Zunächst handelt es sich dabei sicherlich um einen Druckbehälter! Es muss gemäß GB150 oder JB4732 entworfen und gebaut werden. Ob es den Vorschriften für Behälter unterliegt, hängt davon ab, ob über der Flüssigkeitsschicht im Normalbetrieb ein Gasraum vorhanden ist. Wenn der Gasraum größer als 25 L ist, muss er den Vorschriften für Behälter unterliegen. Diese Möglichkeit ist sehr groß. Wenn der Gasraum über der Flüssigkeitsoberfläche weniger als 25 L beträgt, unterliegt er nicht den Vorschriften für Behälter.
Nun, es gibt noch einen etwas kleineren Kältespeicher mit 11.000 m³ Fassungsvermögen. Der Grund dafür ist, dass die Stromkosten tagsüber höher und nachts niedriger sind. Nachts wird die Kälte im Kältespeicher gespeichert, um sie tagsüber nutzen zu können
Danke für die Antwort. Jetzt sehe ich unseren Generalunternehmervertrag – es gibt keinerlei Unterlagen, man weiß nicht einmal, um welches Planungsbüro es sich handelt. Auch ist unklar, ob über dem Kältespeichertank ein Gasraum vorhanden ist
Danke für Ihre Antwort. Ich habe gelernt, dass es für jemanden wie mich, der kein Experte ist, immer noch Schwierigkeiten gibt, die Definition von Druckbehältern richtig zu verstehen
Beim Kältespeicher scheint der Schwerpunkt auf dem Verfahren zu liegen; die Konstruktionen sind ebenfalls unterschiedlich. Es klingt ziemlich detailliert.
Erstens: 1. Systemdruck ≠ Behälterdruck; 2. Soweit ich weiß, kann ein IDC in einem Cloud-Computing-Zentrum unmöglich einen so großen Tank mit 15.000 m³ benötigen; bei einer regionalen Energieversorgung wäre das jedoch möglich. GB150 „Druckbehälter“ und die „Vorschriften für die technische Überwachung von fest installierten Druckbehältern“ (kurz: „Behältervorschriften“) sind nicht dasselbe. Gehören sie zur „Rong-Verordnung“, dann sind es mit Sicherheit Druckbehälter nach GB150. GB150 „Druckbehälter“ ist umfassender.
1. Als Wasserspeicher gibt es definitiv ein Gasraum. 2. Ein wichtiger Indikator zur Beurteilung von Druckbehältern ist das PV-Produkt, also das Produkt aus Druck und Volumen. Hinter den Vorschriften gibt es eine Tabelle zur Einstufung der Behälterarten – wenn Sie sich diese ansehen, werden Sie es verstehen. 3. Verschiedene Druckbehälter unterliegen in unterschiedlichem Maße den Vorschriften; bei einigen reicht es aus, wenn die Konstruktion und Herstellung gemäß diesen Vorschriften erfolgen. Der Threader scheint ziemlich verantwortungsbewusst und engagiert zu sein. Ich empfehle, einen halben Tag damit zu verbringen, die Vorschriften durchzulesen – das ist eine gute Gelegenheit, alles gründlich zu klären :)
Ein Behälter mit Gasraum ist ein Druckbehälter. Der Gasraum beträgt definitiv mehr als 0,03 m³. Wie kann es bei einem solchen Behälter keinen Gasraum geben?