¿Cómo manejar cuando la presión de prueba de las tuberías supera la presión de prueba permitida para las bridas?

2016-10-12View Original

Thread Content

Presión de operación de la tubería de vapor: 1,25 MPa; temperatura: 193; Presión de diseño 1,4 MPa, temperatura 200 ; El nivel de presión del tubo se establece en 1,6 MPa, de acuerdo con la norma GB50184. Después de aplicar el coeficiente de corrección por temperatura, la presión hidráulica resultante es de 2,5 MPa. Sin embargo, según las especificaciones HGT20592, la presión de prueba para las bridas no debe superar el 1,5 veces la presión máxima permitida a temperatura ambiente; es decir, no debe exceder los 2,4 MPa. ¿Esto es menor que el valor calculado para la prueba del tubo? ¿Cómo se maneja esta situación? Por favor, que alguien experto responda
Reply #22016-10-12
No lo entiendo muy bien. ¿Se puede probar de otra manera?
Reply #32016-10-12
¿Las bridas y los juntas también se elevan un nivel?
Reply #42016-10-12
Solo existen dos tipos: hidráulico y neumático. Por lo general, los ingenieros de diseño no optan por el sistema neumático, ya que es peligroso
Reply #52016-10-12
Parece que hay un problema en esto: la presión de diseño es de 1,4 MPa y la temperatura, de 200 °C; El nivel de presión del tubo se establece en 1,6 MPa, de acuerdo con la norma GB50184. Después de aplicar el coeficiente de corrección por temperatura, la presión hidráulica resultante es de 2,5 MPa. Esta valor debe calcularse según la presión de diseño, y no basándose en el valor de presión del tubo
Reply #62016-10-12
Solo puede ser alto, no bajo. ¿Qué pasa si el cojín se desgasta? Aunque por ahora no haya problemas, ¿quién puede garantizar que no habrá problemas en el futuro? Mejor ser precavido para evitar problemas mayores
Reply #72016-10-13
Debería tratarse de un error en el diseño. En el caso de algunas tuberías, es necesario diseñarlas con una presión ligeramente mayor que la presión prevista en el diseño. Si el cálculo de diseño indica 1,6 MPa, entonces se debe utilizar material con una resistencia de 2,5 MPa
Reply #82016-10-13
La presión de diseño es de 1,4 MPa; el grado de la tubería se establece en 1,6 MPa
Reply #92016-10-13
Así es: la presión de diseño para las tuberías es de 1,4 MPa. En general, se puede utilizar material con una resistencia de 1,6 MPa. Pero debido a que la temperatura es demasiado alta o existe un alto nivel de riesgo, es necesario aumentar ese valor de presión; en ese caso, se debe utilizar material con una resistencia de 2,5 MPa. De lo contrario, ocurrirán situaciones como la que usted está experimentando.
Reply #102016-10-13
De hecho, se calculó utilizando la presión de diseño, pero cometí un error al determinar la tensión admisible; debería ser 1.4*1.5*130/123=2.22MPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.