Thread Content
Presión de operación de la tubería de vapor: 1,25 MPa; temperatura: 193; Presión de diseño 1,4 MPa, temperatura 200 ; El nivel de presión del tubo se establece en 1,6 MPa, de acuerdo con la norma GB50184. Después de aplicar el coeficiente de corrección por temperatura, la presión hidráulica resultante es de 2,5 MPa. Sin embargo, según las especificaciones HGT20592, la presión de prueba para las bridas no debe superar el 1,5 veces la presión máxima permitida a temperatura ambiente; es decir, no debe exceder los 2,4 MPa. ¿Esto es menor que el valor calculado para la prueba del tubo? ¿Cómo se maneja esta situación? Por favor, que alguien experto responda
No lo entiendo muy bien. ¿Se puede probar de otra manera?
¿Las bridas y los juntas también se elevan un nivel?
Solo existen dos tipos: hidráulico y neumático. Por lo general, los ingenieros de diseño no optan por el sistema neumático, ya que es peligroso
Parece que hay un problema en esto: la presión de diseño es de 1,4 MPa y la temperatura, de 200 °C; El nivel de presión del tubo se establece en 1,6 MPa, de acuerdo con la norma GB50184. Después de aplicar el coeficiente de corrección por temperatura, la presión hidráulica resultante es de 2,5 MPa. Esta valor debe calcularse según la presión de diseño, y no basándose en el valor de presión del tubo
Solo puede ser alto, no bajo. ¿Qué pasa si el cojín se desgasta? Aunque por ahora no haya problemas, ¿quién puede garantizar que no habrá problemas en el futuro? Mejor ser precavido para evitar problemas mayores
Debería tratarse de un error en el diseño. En el caso de algunas tuberías, es necesario diseñarlas con una presión ligeramente mayor que la presión prevista en el diseño. Si el cálculo de diseño indica 1,6 MPa, entonces se debe utilizar material con una resistencia de 2,5 MPa
La presión de diseño es de 1,4 MPa; el grado de la tubería se establece en 1,6 MPa
Así es: la presión de diseño para las tuberías es de 1,4 MPa. En general, se puede utilizar material con una resistencia de 1,6 MPa. Pero debido a que la temperatura es demasiado alta o existe un alto nivel de riesgo, es necesario aumentar ese valor de presión; en ese caso, se debe utilizar material con una resistencia de 2,5 MPa. De lo contrario, ocurrirán situaciones como la que usted está experimentando.
De hecho, se calculó utilizando la presión de diseño, pero cometí un error al determinar la tensión admisible; debería ser 1.4*1.5*130/123=2.22MPa