Problema de la vida útil de las baterías de las bombas contra incendios diésel

2016-09-26View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por nmgsbl el 26-9-2016 a las 11:07. Se trata de un dispositivo que tiene 11 años; la batería sigue en uso. ¿Cómo se puede determinar el rendimiento de la batería? 12V200AH
Reply #22016-09-26
Amigo marino, no sé si ustedes utilizan baterías de plomo-ácido. En ese caso, la vida útil de estas baterías de plomo-ácido para uso en arranque suele ser de 300 a 500 ciclos (en condiciones de uso muy buenas). Además, todas las baterías de plomo-ácido existentes tienen un tiempo de vida útil, y están diseñadas para funcionar durante cierto número de años (como 6 años, 8 años, 10 años, 12 años o 15 años, etc.). Puede consultar la información proporcionada por el proveedor original para confirmarlo Para evaluar el rendimiento de las baterías, se pueden realizar pruebas simples en los cuatro aspectos siguientes: (1) Voltaje de carga estática de las celdas individuales y del conjunto de baterías ; (2) Temperatura de la carcasa de la batería y de los polos ; (3) ¿Presenta la carcasa de la batería deformaciones o fugas de líquido? ; (4) ¿Hay fugas de líquido o emanación de vapor ácido alrededor de los polos y las válvulas de seguridad? Prueba de capacidad de la batería: se realiza una descarga de verificación cada seis meses, bajo carga real, durante un tiempo de 30-40 %. También se puede utilizar equipo especializado para realizar pruebas de descarga a potencia constante durante 6-10 minutos ; Se debe realizar una prueba de capacidad cada año utilizando una carga ficticia, con un nivel de descarga del 80% C10 (tasa de 10 horas); o bien, se puede utilizar el equipo correspondiente para realizar pruebas de descarga a potencia constante durante 15-20 minutos. En el caso de las baterías que ya han estado en uso durante 11 años, es posible que su resistencia interna aumente debido a condiciones ambientales adversas durante su uso inicial o a una configuración incorrecta de los parámetros. En tales situaciones, se puede utilizar un medidor de resistencia interna de baterías (como el Hitachi CA3551) para medir dicha resistencia y observar cómo varía con el tiempo, con el fin de determinar si es necesario reemplazarla. Finalmente, dependiendo del funcionamiento del equipo del propietario y de los ciclos de carga y descarga, si las pruebas y verificaciones de los equipos contra incendios se realizan de manera regular y estrictamente según el reglamento de prevención de incendios (pruebas semanales o cada 10 días), entonces se recomienda reemplazar la batería

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.