Problemas de conexión del sistema de suministro de aire para instrumentos

2016-10-24View Original

Thread Content

En la norma HG/T20510-2014, en el punto 7.5.2, cuando se utilizan tubos de acero recubiertos en el sistema de suministro de gas, es recomendable emplear conexiones roscadas recubiertas; no se deben utilizar conexiones por soldadura. Por favor, que los expertos expliquen por qué “no se debe utilizar la unión por soldadura” ? ? ¡Gracias a todos!
Reply #22016-10-24
Para nuestras mangueras de suministro de gas, básicamente utilizamos acero inoxidable; para diámetros más pequeños, no cuesta mucho más. Según mi entendimiento, ¿se refiere a que los tubos de acero galvanizado se oxidan con más facilidad, y que las conexiones por roscado son más fáciles de reemplazar? Además, la norma SH no especifica el método de conexión.
Reply #32016-10-24
Los tubos galvanizados no pueden utilizarse como fuentes de gas mediante soldadura; lo mejor es emplear conexiones por roscado
Reply #42016-10-24
¿Por qué no se puede soldar? Porque está galvanizado, supongo.
Reply #52016-10-24
Si los tubos galvanizados se conectan por medio de soldadura, surgen dos problemas: 1. La capa de zinc en la zona de soldadura se daña, lo que facilita la corrosión; además, el agua presente en el aire comprimido puede causar oxidación en las paredes del tubo. 2. Debido a la presencia de la capa de zinc, es fácil que aparezcan defectos en la zona de soldadura.
Reply #62016-10-24
Las soldaduras no pueden protegerse contra la corrosión desde el interior, y además hay escoria de soldadura, lo cual es perjudicial para los equipos que utilizan gas.
Reply #72016-10-25
En la norma HG/T20510-2014, en el punto 7.5.2, cuando se utilizan tubos de acero recubiertos en el sistema de suministro de gas, es recomendable emplear conexiones roscadas recubiertas; no se deben utilizar conexiones por soldadura. Por favor, que los expertos expliquen por qué “no se debe utilizar la unión por soldadura” ? ? ¡Gracias a todos! ¿Qué es el tubo de acero recubierto?
Reply #82016-10-25
Por favor, cambie “tubo de acero con recubrimiento” por “tubo de acero galvanizado”. ¡Gracias!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.