Discusión sobre las lecturas excesivamente altas de temperatura con termopares tipo K

2016-11-01View Original

Thread Content

Hola a todos. Recientemente me encontré con este problema en uno de los dispositivos: la temperatura en el lugar era de 40 grados, pero la pantalla del ordenador principal mostraba unos 120 grados. Se enviaban señales analógicas al ordenador principal a través del dispositivo Const316; el canal funcionaba correctamente. Al mismo tiempo, se medía la temperatura con el termopar mediante el dispositivo 316, y la temperatura resultante también era de unos 40 grados, lo cual indica que todo estaba en orden. Pero, incluso después de volver a conectar los cables del termopar, la pantalla del ordenador principal seguía mostrando 120 grados. Al reemplazar un termopar, la señal de temperatura volvió a la normalidad. Por lo tanto, se determina como “falla en el termopar”. Entonces, surge la pregunta: ¿cuál es la causa del fallo en este termopar? En general, si existe una mala conexión o si el núcleo del inductor se deteriora, el potencial debería ser inferior al valor real, o bien debería haber fluctuaciones en su valor, o incluso podría darse un circuito abierto. Pero lo que ocurre con este termopar es, de hecho, un aumento del potencial eléctrico. Si el punto que se está midiendo está sujeto a interferencias, entonces la señal también debería fluctuar arriba y abajo; o sea, este fenómeno seguirá existiendo incluso después de reemplazar el termopar. Por lo tanto, sospecho que se trata de una conexión defectuosa entre el núcleo del termopar y su carcasa, lo que provoca un cambio en la capacidad de difusión de los electrones. Esto a su vez aumenta la fuerza electromotriz de contacto del termopar, lo que genera una lectura erróneamente alta de la temperatura. ¿No sé si todos ustedes han tenido este tipo de problema? ¿Es esa la razón por la que dudo? ¿O hay otras razones? Agradezco de antemano sus consejos. ¡Gracias!
Reply #22016-11-01
Si el contacto entre el elemento de medición de temperatura del termopar y la carcasa protectora provoca un aumento de la fuerza electromotriz, ¿de qué sirve entonces un termopar de tipo encapsulado? Creo que en ese termopar defectuoso hay algún “duendecillo” que se dedica a molestarte a propósito: lol:lol
Reply #32016-11-01
Es extraño… ¿Podría la temperatura fuera del equipo influir en esto? De lo contrario, no hay razón para que muestre 120°C. Si se produce una interrupción en el circuito, el valor de potencial desaparece por completo.
Reply #42016-11-02
Piensas demasiado. El hecho de que la temperatura sea más alta indica simplemente que la diferencia de potencial eléctrico en los extremos es mayor que antes. En cuanto a por qué es así, solo se puede decir que hay un problema con el sensor
Reply #52016-11-02
Vaya a medir el valor de la resistencia de aislamiento entre los hilos y la carcasa reforzada. También se puede medir directamente el valor de la resistencia de aislamiento entre el polo positivo o negativo de los cables y la carcasa; es posible que la resistencia de aislamiento haya disminuido.
Reply #62016-11-15
También me pregunto por qué se obtuvieron valores normales. El termopar utilizado para medir la temperatura en el horno de templado muestra una temperatura de 40 grados en todos los lados. Se trata del punto central, por lo que es razonable creer que este valor corresponde a la temperatura real medida.
Reply #72016-11-15
Tampoco puedo entender la razón, por eso he venido a hablarlo con todos.
Reply #82016-11-15
Sí, lo extraño es que su temperatura ha aumentado. Si se produce una interrupción directa en el circuito, entonces es sencillo. Verlo de un vistazo. La temperatura fuera del equipo es de unos 40 grados. Hay muchos termopares alrededor, lo que permite determinar cuál es la temperatura del entorno en ese lugar.
Reply #92016-11-15
Entonces, surge la pregunta: 1. El termopar en sí no cuenta con sensores; por lo tanto, se puede descartar la posibilidad de que los sensores estén en el propio termopar; 2. Si se trata de un fallo en el canal del controlador, entonces tanto usar un generador de señales para simular la temperatura como reemplazar el termopar demuestran que ese canal está en buen estado ; 3. Cambie este termopar defectuoso a otro canal; en ese punto de medición se sigue mostrando unos 120 grados.
Reply #102016-11-15
Es esa la idea; también tengo la intención de comprobar mis suposiciones. Lamentablemente, el aprendiz tiró el termopar en la pila de desechos, y cuando intentaron buscarlo ya no se podía encontrar. Este fenómeno extraño se convirtió, así, en un misterio sin resolver.
Reply #112016-11-15
Problemas con el material del termopar, demasiadas impurezas en los hilos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.