①Vi en la tercera edición del manual de diseño para distribución de energía industrial y civil una frase que dice que, en entornos con riesgo de explosiones, los cables deben pasar por tuberías hechas de acero galvanizado al calor. ¿Alguien sabe cuál es la norma que establece esto? ②Además, ¿por qué es necesario utilizar mangueras flexibles para conectar los cables de alimentación eléctrica en la entrada del equipo? ¿No sería posible conectarlos directamente desde el canal de distribución, sin usar mangueras flexibles? ¿Existe una fuente normativa?
Tus estándares parecen ser bastante antiguos. Puedes verificar si se basan en el antiguo estándar GB50058-92. Los nuevos estándares, como GB50058-2014 o GB3836.15-2000, no exigen necesariamente el uso de tuberías para proteger los cables. Pero, si no se utilizan tuberías, los cables deben contar con medidas de protección similares a las de los cables blindados.
Los tubos para cables galvanizados sirven principalmente para aislar las señales de interferencia (evitar interferencias y no ser afectados por ellas) y para proteger los cables (protegerlos de la corrosión y evitar que se rompan). Además, es necesario conectarlos a tierra; por lo tanto, al conectar los tubos con roscas, no se debe utilizar cinta aislante. Además, se puede instalar de forma expuesta hasta el equipo, pero no a través del canal de distribución; es necesario utilizar tubos galvanizados para llevarlo desde el canal de distribución hasta cerca del equipo. En entornos con posibles explosiones, los cables que conectan los dispositivos deben tener un nivel de protección de al menos IP54, según lo exigen las condiciones del entorno explosivo. Además, se requiere que los cables tengan una cierta resistencia a la tracción; por eso, son necesarios manguitos flexibles o conectores resistentes a explosiones. Además, los tubos flexibles por lo general no alcanzan el nivel de protección requerido, por lo que es necesario añadir cajas de sellado a prueba de explosiones. Cuando los tubos se instalan de arriba hacia abajo, también hay que tener en cuenta la impermeabilización.
Procedimiento: Para cables de ≤50 mm, se deben seleccionar componentes a prueba de explosiones adecuados. Los extremos del cable EXDIICT2, después de pasar por tubos galvanizados o tubos flexibles, deben sellarse con masilla a prueba de explosiones para lograr un efecto aislante contra las explosiones. En las conexiones por rosca de tubos galvanizados, es necesario aplicar una pasta conductora antes de realizar la unión. Para cables de más de 70 mm, generalmente se utilizan canalizaciones para colocar los cables desnudos, junto con interruptores a prueba de explosiones y tubos flexibles también a prueba de explosiones. Luego, se conectan a las cajas de conexiones del equipo, las cuales se sellan con masilla a prueba de explosiones.
Si no hay otra opción, se puede intentar. Por ejemplo, en el caso de cables grandes, es necesario doblar las tuberías de acero galvanizado con un diámetro superior a DN100; sin embargo, el radio de curvatura es demasiado grande y la ubicación de instalación no es adecuada
¿Se puede encontrar la norma que establece el requisito IP54? Gracias
Puede consultar este hilo en: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675