高圧セパレーターの現場放散配管はDN80なのに、なぜ現場にもう一つ設置する必要があるのか

2015-08-25View Original

Thread Content

冷間高圧分離器の現場放散配管はDN80ですが、なぜ現場にさらに6mmの小さな穴を開ける必要があるのでしょうか?その理由は何でしょうか?このような設計には根拠があるのでしょうか?
Reply #22015-08-25
汽笛として使うのかな(適当な推測)
Reply #32015-08-26
もしかして、ガスが漏れ出して真空状態になり、吸引されるのを防ぐために補気装置を設けたのでしょうか?
Reply #42015-08-27
写真がなければ判断しにくいが、天放空用の安全弁は通常、出口配管の最低点に排液用の穴を開けており、これは液が溜まるのを防ぐためである
Reply #52015-08-27
現時点では判断しにくいので、投稿者さんがもう少し明確に説明するか、写真を撮って見てみることをお勧めします。
Reply #62015-08-27
写真は既にアップロードされました。達人のご指導をお願いします
Reply #72015-08-28
これは涙孔と呼ばれます。 排気口が上を向いているため雨が滴り込んでしまうので、出口付近の低い場所に小さな穴を開けて、雨水を排出させるのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.