E+Hレーダー式液面計 液面表示が不正確

2015-08-25View Original

Thread Content

昨年購入したE+Hのレーダ式液面計が、今年稼働を開始した際に問題が発生しました。ガスタンクの液面表示が正確でなく、DCS上では18.3メートルと表示されています。実際の液面高さはわずか3メートルで、現場には表示装置もなく、操作用のハンドコントローラーもないため操作ができません!!!急
Reply #22015-08-26
まずプローブを自分で洗浄してみて、問題が解決しない場合はパラメータ設定の問題だと思われるので、E+Hのアフターサービス担当者に相談してください。
Reply #32015-08-26
E+Hのアフターサービス担当者に相談できます。レーダー式液面計には、精度が高く設置も簡単なBJZT-II多点平均温度計を取り付けることもできます。今後、量産する前にはまず試用した方が良いでしょう。E+Hはとても有名ですが。
Reply #42015-08-28
レーダーはゴム膜式タンクの天井、高さ30メートルの位置に設置されている。
Reply #52015-08-28
E+H山東支社の担当者に連絡を取り、現地サービスの申請を行いました。現在、待機中です。
Reply #62015-08-30
メーカーが来る前に、急いで手を加えた方がいいと思う。そもそも間違っているんだから、君ならうまく直せるかもしれない。自分でやらないの?次に故障したって、やはりできないだろう。E+Hのは、結構使いやすいです。実際の設定に従って、空の目盛りと満杯の目盛りを設定してください。測定範囲とデッドゾーンを設定してください。誘電率を設定します。動作状態が安定していれば、使えるはずです。もう一つは、インストールの問題です。プローブの取り付けは、給料口に近すぎてはいけません。または、お使いの機器に遮板などがあって、それを避ける必要があります。インストールに問題がなく、設定も適切であれば、エコー抑制を行います。大丈夫でしょう。私は、装置に空きがあるときに空缶抑制を行うべきだと思います。運用上はそれほど問題は起きないでしょう。。個人的な見解ですが、選んで見るといいでしょう
Reply #72015-08-30
またレーダー式液面計が問題を起こしてる、はあ
Reply #82015-08-30
同意1111111、前のあのクレイジーな奴にひどい目に遭わされた。今は差圧変送器付きの給油タンクを使っていて、2年間何もしなくて済むから手間がかからない
Reply #92017-02-09
18.3メートルの地点に比較的強い干渉があるので、その場所で抑制を試してみてください!
Reply #102017-02-09
キャリブレーションは大丈夫? 設置に変更はありますか? 波干渉はチェックした? 待って、最後にメーカーを探す
Reply #112017-02-18
皆さん、E+Hのエコー抑制はどのように設定すればよいのでしょうか?何を基準に設定するのでしょうか?誰か説明してくれませんか?できれば例を挙げていただけると助かります。私も職場でよく同じ問題に直面します。ありがとうございます!
Reply #122017-02-18
エコー抑制は少し面倒で、当時はメーカーに一元化して作ってもらい、ノートパソコンに専用のソフトウェアをインストールしてレーダー式液面計と接続して対処しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.